88问答网
所有问题
当前搜索:
接触器按不下去是坏了吗
通电后按下按钮
接触器
无法自动吸和,用手动方式按下接触器触点就会吸和...
答:
出现这种情况说明
接触器
线圈没有问题,是控制线路的问题,手动能自保说明接触器常开自锁正常,按钮是好的,具体就是按钮并接到接触器常开自锁触点的两根线有问题,按下按钮没有将常开触点短接,所以线圈不能用按钮启动。线圈阻值在50到100欧姆之间是正常的。
...但按启动按钮时
接触器
却不吸合,强行对主接触器启动,运行正常是...
答:
排除电压过低后,首先检查启动按钮是否接触不良。再看看
接触器
是否因经常吸合接线出现了松动而发生故障。接触器故障可分为电器故障和机械故障。电压正常,用铁器测试是否有吸力,有吸力,说明是机械故障,检查衔铁是否活动自如。没有吸力,是电器故障,检查线圈是否断路或短路。另外看看热继电器是否不复位(常见...
天车总
接触器不
吸,遥控器全部方位都吸合,就是总接触器不吸 求解
答:
先检查急停按钮,它的接收器相对应的线接在主
接触器
的线圈上,如果按其他按钮线圈能吸(比如上下等),而主接触器线圈不吸,有可能是, (1)接收器相对应急停按钮的线跟主接触器的线圈断开 (2)主接触器的线圈烧毁
电加热炉内前区的
接触器不
吸合,是什么
坏了
?
答:
这是继电器
坏了
,继电器个不大,更换一下,应该就可以
电梯运行
接触器不
吸合是什么原因?
答:
电梯运行
接触器不
吸合需要检查,门锁回路和安全回路是否通,这是电梯运行的必要条件。还有上下限位,上下减速等信号是否满足,否则电梯不会运行。接触器不动作,原因可能有以下几种:控制电路开路,导致线圈供电失败,接触器自然就不动作了。——你把万用表打到蜂鸣档,以电器元件为分界点,量一下控制电路...
交流
接触器不
会吸合,通电时发出哧哧的响声,中间那个弹片抖动吸不进去...
答:
出现这个问题肯定是
接触器
线包的电压不够造成的,通电时有蜂鸣声但是就是不吸合。因为你提到交流电压是380V,但是没有讲到接触器线包电压是多少伏,说明你没有搞清楚供电电压和线包工作电压的区别,供电电压是380V,但是控制电压是220V,而你买的接触器线包可能是380V,结果造成接触器线包工作电压不够...
换了个新
接触器还是
不吸合
答:
新接触器更换前,先试验是否能够可靠吸合;注意线圈电压。若
接触器是
好的,换上后仍不能吸合,则需查找控制电路、按钮等器件 是否完好,控制电压是否加到了线圈两端;可以先在断电的情况下检查通断,然后再加电试。检修时应对照电路图,注意安全。
开水器
接触器不
吸合是什么原因请师指点
答:
接触器不
吸合的原因,线圈没有通电,可以在开机状态下用万用表量下A1,A2端子是否有电。如有电就是线圈有问题了,一般需要换新的。如果没电那就是你的电路其它地方有问题了;还有接触器的触点接触不良也会造成吸合不好的现象,拆
下来
用沙纸打磨下触点能够解决问题。当线圈断电时,电磁吸力消失,衔铁在...
接触器不
吸合是什么原因?
答:
交流
接触器不
吸合是线圈没有通电。【解决方案】1、你可以在开机状态下用万用表量下他的A1,A2端子是否有电,如有电就是线圈有问题了,一般需要换新的;2、如果没电那就是你的电路其它地方有问题了;3、还有接触器的触点接触不良也会造成吸合不好的现象,拆
下来
用沙纸打磨下触点能够解决问题。测试...
380v的和灰机,交流
接触器
按钮不能控制,按下没点反应,但是直接按交流接触...
答:
检查一下线路,看看是不是按钮和
接触器
之间的线路接触点松动了,还有可能就是按钮里面的触点
坏了
,不通电了!
<涓婁竴椤