接触器按不下去是坏了吗
接触器
可以启动,但按停止按钮不能释放。
答:
最简单的办法是用一个转换开关切除和启动按钮的并联的接触器常开触点,使
接触器不
能自锁,实现点动控制。通过转换开关的通断,可以使电机自动和点动控制。
这个
接触器
测量那个地方可以判断他
是坏
的。
答:
测量线圈A1、A2的电阻值,如果阻值接近为零或很大(20K以上),说明
接触器
的线圈
坏了
。2、按压蓝色的动节点架看一下动节点架是否有弹力,有弹力说明其接点有压力,另外在按压时,用万用表的嗡鸣器档,测一下对应的接点(包含辅助接点)是否接触良好。接触器线圈、接点均没问题。就KOL ...
电气线路正常的情况下,
接触器
线圈吸合
不了
的原因
答:
电气线路正常的情况下,
接触器
线圈吸合
不了
的原因:1》接触器线圈断线。2》电源电压过低,低于额定电压的85%以下。3》接触器活动部件被其它杂物卡住。
室外机接电后不工作,
接触器不
吸合,自己
按下去
后就掉闸了,是
不是
压缩...
答:
一、
接触器不
吸合的原因:1.接触器的控制线圈有问题;2.控制回路接线错误;3.接触器的机械部分问题。二、你提的问题:1.要考虑是否超负荷;2.解决接触器不吸合的问题;3.如果再跳闸就属于压缩机的故障了。
自动电热开水器380V交流
接触器不
会吸合是什么原因? 电源和温控都是好...
答:
是
接触器不
动作还是铁心不能完全磁合,如果是不动作的话。首先检查进线电源有380没?在看
接触器是
380还是220的同时检查进线圈的电压达到接触器的额定电压没?如果达到可能就是线圈
坏了
,你可以先找个好的接触器换,等换
下来
了就去陪个线圈就是了。
怎样判断
接触器
的好坏?
答:
如果阻值为0或无穷大时说明是线圈
坏了
!\x0d\x0a如果线圈正常,之后同样用万表电阻档测触点通断情况!根据外壳上的触点常开常闭电路图进行测试!然后按下按钮(按紧)测动作后的通断情况!如果不符合电路图的示意就说明触电坏!\x0d\x0a主要就是这两步就可以测出
接触器
的好坏了!\x0d\x0a我...
启动装有380v交流接触器15kw的电动机
接触器不
吸合的原因
答:
1、确定线路有电,查看是不是
接触器
供电380V搞错成220V了 2、不吸合是指接触器没有反映吗?这样有可能是线圈烧坏了,或者线圈接触点断掉了 3、如果是吸合不牢固,抖动。查看电压是否在(0.85~1.1)X380V的范围内,还有原因就是接触器衔铁磨损或者线圈被击穿.交流接触器主要为CJ系列中的CJX2系列,...
家里没有电,然后按漏电器上的黄色小按钮开关弹
不下去
,我看别人家的就可...
答:
不是。黄色钮不需要
按下去
,正常位置就是这样。黄色钮是测试开关能不能正常跳闸的,通电状态下按一下闸就会跳,所以旁边写有“试验”二字。你现在把黑色手柄扳上去就行了,如果一扳上去就弹回来,那把家里所有电器插头全拔
下来
再扳上去,然后插用电器,开哪一个电器时跳闸,就是哪个电器
坏了
。漏电...
交流
接触器
震动不吸合
答:
检查下启动按钮接触是否可靠,这个接触器线圈控制回路检查一下看有否接触不良,如果接触器线圈A1-A2电压正常,就是二次回路
接触器不
好引起,线路接触不好或线偏细偏长会导致接触器线圈吸合电流不够。
为什么按下开关按钮
接触器不
合闸
答:
如果用电笔按了一下松开后
接触器
也不吸合的话那还要看常闭按钮(即停止按钮)是否通、热继电器常闭触点是否断开了。这些用万用表量一下就知道了。也可以用一根线短接一下就知道了。当然如果接触器的线圈坏掉了的话也是这种现象,不过这种情况较少的。当然如果控制回路的熔断器坏掉了也是不启动的。