88问答网
所有问题
当前搜索:
接有电流互感器电表怎样读数
电流互感器
和
电能表怎么
选择?怎么接线?
答:
最后是估算的吧??总有功应该是10+1.92+1.4=13.32 KW 总无功应该是17.3+1.44=18.74 KVAR 视在功率 =23KVA 三相平衡的情况下,I=35A 建议你选用40/5 的
电流互感器
,应略放大一些。
电表
都是一样的,采用380V,1.5(6)A 的三相四线电表。接线很简单,3个 40/5的电流互感器...
三相带
电流互感器电度表
零线没
接电表
能走吗
答:
将高电压变成低电压、大
电流
变成小电流,用于量测或保护系统。其功能主要是将高电压或大电流按比例变换成标准低电压(100V)或标准小电流(5A或1A,均指额定值),以便实现测量仪表、保护设备及自动控制设备的标准化、小型化。同时
互感器
还可用来隔开高电压系统,以保证人身和设备的安全。当输送功率相等...
钳形
电流表怎么
使用﹖
答:
①测量前应估计初步测
电流
的大小,选择合适的量程。②测量时被测载流导线应放在钳口内的中心位置,以免发生误差。对电流较少导线的测量,为了提高准确性,如果条件许可,也可将被测导线多绕几圈,再放进钳口中进行测量,实际电流值等于仪表的
读数
除以导线圈数。③测量过程中如
出现
噪声,则是钳口与导线...
电流互感器
,可以同时
接电度表
和
电流表
吗?
答:
可以,要串联,串联电路的电流都是相等的,所以不影响计量。实际上好多配电柜就是这样接的,但
电流互感器
对所串接的数量是有要求的。总的电阻不要大于铭牌所标注的就行。
电流互感器
可以接两个
电流表
吗?互感器内阻是1欧,电流表内阻是0.6欧
答:
我用的机械表内阻才0.012欧姆 如果
电流互感器
二次输出是5A,那么一个
电流表
的负载就是15VA 现在要接2个,需要购买50VA的电流互感器,剩下的容量备用 但是50VA的计量互感器价钱肯定有点贵,不如换成内阻小的电流表,然后仍然用这个电流互感器 === 互感器内阻对负载影响是精确度的影响,对容量影响...
电流互感器怎么
和单相
电能表
接线测量380V的电能
答:
我可以明确告诉你,单相
电能表的
额定电压没有380伏的,但是并不是没有办法测量测量两线电,带
电流互感器
必须配相应的互感器的
电表
,你用两相电的话可以在你用的两项上每相接一只电能表,还要连根零线保证相电压是220伏,这是电压的接法,电流的接法没什么说的,把互感器穿心进去就可以了,但要注意...
电表不
接互感器
对
电表读数
有什么影响
答:
只要是正常计量,装与不装电流互感器对计量没有影响。至于在这个问题上搞鬼,方法多种多样,出于职业道德,我不能说。但是如果你怕别人搞鬼,你可以看看电度表上的三相电压及三相电流是否有;另外看看电流互感器上的极性与电度表上的进出方向是否相符;如果
电度表接有电流互感器
还注意看看电流互感器的变比...
同一电路用两块
电能表
,一个用400/5
互感器
,一个用600/5互感器,为什么
电表
...
答:
这个,首先与
互感器
和
电能表
精度有关,请确认是否精度相同;第二,互感器灵敏度有很大关系,如果有相当多的情况是小
电流
小负荷,600||5的灵敏度差很多,如果有大大超出400A的电流,那么400|5的过于饱和,灵敏度也回降低,具体情况是怎样的,你可以再去分析。
三相四线
电表
进线接在
互感器
后端有什么影响
答:
三相四线制
电表
有直接接入和经过互感器接入两种方法。直接接入是直接把三相四线电源直接接入电表输入端,经过互感器接入是电压端子直接接入三相电源,电流端子
接电流互感器
的非接地端。进线接在互感器前端和后端只要中间没有开关是一样的,即使中间有开关,在停止使用时由于表内损耗很小,可以忽略不计,也...
电流互感器
接入
电度表
或
电流表
后,用万用表可测出电压来吗?是否通过电流...
答:
能测出电压,但前提是
电流互感器
要接上电压。