88问答网
所有问题
当前搜索:
德力西互感器电表怎么看度数
德力西
LMZ1-0.5电楼
互感器怎么
计算
电表
电费
答:
LMZ1-0.5是电流
互感器
的型号,表示母线式浇注绝缘电流互感器,准确等级为0.5级。计算电费要
知道
的是电流互感器的变比,LMZ1型电流互感器一次电流从5A到400A等很多种。你必须要了解你的互感器变比(互感器铭牌上有标示)。计算本月电费=电度单价×
电度表
抄见电量×电流互感器变比。
德力西互感器
倍数是多少
答:
从图上看是150:5的
互感器
。倍率按照穿芯匝数计算:150:5互感器穿一匝倍率计算是。150/5/1=30倍。穿二匝倍率计算是 150/5/2=15倍。
电度表
的用电
度数
×倍率=实际用电度数
德力西电流表
(44L1)200:5与电流
互感器
(LMZJ1-0.5)200:5的接线._百度知...
答:
一次线穿过电流
互感器
一匝为200/5,二匝为100/5。根据负荷大小选择电流互感器一次电流穿孔的匝数,一般还要与电流互感器刻度配合使用。你这里
电流表
是200/5,穿一匝就可以直接读数;穿两匝电流表读数应除以2。低压电流互感器不需要接地。还要看你的电流互感器是1只还是3只,每只只接一相的一次线穿芯...
德力西
集团仪器仪表有限公司 DTS607三相四线电子式
电能表
是几倍的...
答:
那就直接不管型号看是否带
互感
的咯!互感如果写的200/5就是1度=40度,300/5就是1度=60度啊!
德力西
dts606型三相四线
电表互感器
接线图
答:
德力西
DTS606型三相四线
电表
的
互感器
接线指南如下:首先,将三只互感器安装在断路器的负载侧,确保火线从每一相的互感器中穿过。电互感器的接线部分如下:电流的输入端1、4、7分别连接互感器A、B、C相的S1。电流的输出端3、6、9则依次连接对应相的S2。A、B、C相的电压测量则通过2、5、8端子,...
德力西
dts606型三相四线
电表互感器
接线图
答:
德力西
DTS606型三相四线
电表
的
互感器
接线指南如下:在安装过程中,首先将三只互感器放置在断路器负载侧,火线三相(A、B、C)应从互感器内部穿过。互感器与
电度表
的连接方式如下:电流输入端1、4、7分别连接互感器A、B、C相的S1接线端。电流输出端3、6、9则对应互感器A、B、C相的S2接线口。电压...
德力西
dts606型三相四线
电表互感器
接线图
答:
接线图:三只
互感器
安装在断路器负载侧,三相火线从互感器穿过。互感器和
电度表
的接线如下:1、4、7为电流进线,依次接互感器A、B、C相电互感器的S1。3、6、9为电流出线,依次接互感器A、B、C相电互感器的S2。2、5、8为电压接线,依次接A、B、C相电。10端子接零线 。主要技术参数 额定电流...
德力西
dts606型三相四线
电表互感器
接线图
答:
接线图:三只
互感器
穿一匝倍率计算是.800/5/1=80倍.穿二匝倍率计算是 400/5/2=40倍 以此类推 用
电度表
的用电
度数
*倍率=实际用电度数.
德力西
DTS607三相四线式电子
电能表
上的通讯是什么意思?
答:
第二种 :红外,是通过掌机,在电能表10米以内,通过掌机红外通信
查看电能表
,计量和参数设置。防窃电功能也有,国家电网新出的要求,原理很简单,电能表内部有一个无锁开关,电能表盖子盖上后,刚好把无锁开关压到,无锁开关处于互锁状态短路,MUC处理器检测到无锁开关低电平,当电能表盖被打开后,无...