88问答网
所有问题
当前搜索:
屏蔽线耐压是多少
10KV高压电缆泄露电流值标准
答:
现在不提倡做直流
耐压
试验,改做交流耐压试验。注意事项:1.对电气设备进行直流耐压试验,须一人接线,另一人查对,确认接线无误后,方可进行试验。2.所使用的微安表如处于高压接线时,须有良好的屏蔽,高压引线用
屏蔽线
,试验电缆用屏蔽罩。3.无专用试验装置时,试验电容量小的被试物,应加滤波电容器。
双绞
屏蔽线
种类
答:
---延伸阅读--- 很多人用RVVPS、RVVP、RVSP、KVVP等聚氯乙烯绝缘介质的电缆传输数字信号,这是错误的!总所周知:虽然价格低廉,但聚氯乙烯PVC却系高衰减材料。加上电缆这类电缆本身仅考虑了电阻、
耐压
、载流量等一次参数,所以,若按照传输线方程来考虑,这些是不能满足通信要求的。低速、短距离或许可...
变频器配线的注意事项有哪些
答:
变频器与电机之间不可加装电磁接触器。变频器U、V、W输出端不可加装吸收电容或其它阻容吸收装置。为减小电磁干扰,请给变频器周围电路中的电磁接触器、继电器等装置的线圈接上浪涌吸收器。频率设定端子(VI1,II)、仪表回路(AM、FM)等模拟信号的接线请用0.3mm²以上的
屏蔽线
,屏蔽层连接到变频器...
0.6/1KV电缆怎么做
耐压
试验
答:
电缆
耐压
试验设备试验操作方法 1. 过流保护设定:将操作台内低压电流继电器和高压电流继电器分别整定,一般整定为试验电流的1.1倍。2. 过压保护设定:按试验时的电压的1.1倍整定。3. 例:该试验电压为45kV时,则其显示器应调整为47kV。4. 将分压器的
屏蔽线
接到控制台上高压电压两接线柱 ,注意...
高压电缆怎么打
耐压
~~~谢了
答:
电缆头制作好后,三相分开, 比如对A相做时,先对A相摇绝缘,绝缘大于标值,然后把A相周围所有可能导电的物体(包括B、C相)与A相之间的空气距离要保持200mm以上(极限是125mm),A相的主导体接升压变的高压侧,把B、C相的主导体和铜
屏蔽
以及钢铠全接地,然后加压,手动慢慢加压的,基本上在一...
0.6/1KV电缆怎么做
耐压
试验?
答:
0.6/1KV电缆怎么做
耐压
试验?电缆耐压试验设备试验操作方法1. 过流保护设定:将操作台内低压电流继电器和高压电流继电器分别整定,一般整定为试验电流的1.1倍。2. 过压保护设定:按试验时的电压的1.1倍整定。3. 例:该试验电压为45kV时,则其显示器应调整为47kV。4. 将分压器的
屏蔽线
接到控制...
用
屏蔽
电缆当220V的电源线会不会有损耗
答:
这样的发热除影响效率外,还附带有安全隐患,如溶化电缆绝缘,容易引起短路火灾等。此外,如果是使用信号
屏蔽
电缆作为电源电缆的话,其首要问题将不是损耗大小与否了,而是安全问题,因为信号电缆,如同轴电缆等的
耐压是
比较低的,尽管同220V短时间是没有问题的,但时间长了,安全就没有保证。
如何对电缆线路进行绝缘电阻与
耐压
试验
答:
(4)电缆终端头套管表面要擦拭干净,以减少表面泄漏。如果表面泄漏严重而又不易排除,就必须利用绝缘电阻表的屏蔽桩头,将表面绝缘完全撇开到绝缘电阻表指示之外。此时自“屏蔽”桩头引出的导线要接在电缆芯的两端套管或绝缘上,而利用另一电缆芯作为
屏蔽线
的回路(见图8-6-4),用金属软线在电缆终端头...
怎么进行电缆故障排查
答:
(3)当摇测电缆一芯或几芯对地绝缘电阻较高或正常,应进行导体连续性试验,检查是否有断线,若有即为断线故障。(4)当摇测电缆有一芯或几芯导体不连续,且经电阻接地时,为断线并接地故障。(5)闪络性故障多发生于预防性
耐压
试验,发生部位大多在电缆终端和中间接头。闪络有时会连续多次发生,每次间隔...
屏蔽线
是否需要做绝缘
耐压
试验。
答:
1、你说的
屏蔽线
应该是电线、电缆是的吧?因为电气上有屏蔽的很多,如发动机引出线还有屏蔽,那做
耐压
时刻别简单了之。2、要是电缆的屏蔽线在做耐压时,是将屏蔽线也当做地线对待,对线芯打耐压。
<涓婁竴椤
1
2
3
4
5
涓嬩竴椤
其他人还搜
电视闭路线屏蔽标准
信号线接220v可以吗
0.75平方电线能承受多少瓦
屏蔽电缆型号规格
双绞屏蔽线和屏蔽线
屏蔽线是什么
双层屏蔽线怎么接线
屏蔽线可以接地线吗
屏蔽线是什么意思