单相电和多相电的区别是什么?
答:
市电和我们普通用户用电一般有两种,单相和三相.单相为220v,家庭用电如照明及大部分家用
电器
均为单相电即220v电.三相为380v,为动力用电.家用电器如一些大马力空调则需380v三相电.也有一些特殊电器如380v电焊机则用两相380v电.还有一些电容器是用两相
380v的
. 以上是本人对你所提问题的一点见解,仅...
...用万用表测量,三相之间有
AC380V
电压,三相分别与N之间有AC220V电压...
答:
楼主你的问题 三相(A,B,C)火线和一条零线(N),三相之间有
AC380V
电压,这个对的没有问题,三相分别与N之间有AC220V电压,这个也没有问题。当你在AN之间安装一个220伏的交流
继电器
,A相电压对地就变成22伏了。说明变压器坏了。A相带不起负载了。加一个继电器就降压198伏也太离谱。那么B相、C...
KA与KM区别
答:
区别二:用途不同 接触器用来接通或断开功率较大的负载,用在(功率)主电路中,主触头可能带有连锁接点以表示主触头的开闭状态。 中间继电器一般用在电器控制电路中,用来放大微型或
小型继电器
的触点容量,以驱动较大的负载。区别三:控制对象不同 中间继电器相对于接触器来说,动合动断的触点数比接触...
有220V的
继电器
吗?
答:
基本上常用电压的
继电器
都有,比如常见的
AC380V
,AC220V,DC24V等,你可以到当地的五金店去问问,一般都有卖,不光是AC220V,DC220V的都有,价格也不贵,一般20元左右就可以买到。
继电器
的公共端怎么接线?
答:
如果用常开,则公共端与常开接点是一组;用常闭,公共端与常闭接点是一组。要是都用的话那就三个接点都得用。
继电器
线圈在电路中用一个长方框符号表示,如果继电器有两个线圈,就画两个并列的长方框。同时在长方框内或长方框旁标上继电器的文字符号“J”。继电器的触点有两种表示方法:一种是把...
计算:传输机电机为三相异步电动机,电压
AC380V
,容量10KW,功率因数0.85...
答:
额定电流I=10/0.38/1.732/0.85/0.95=18.8A 按(1.5~2.5)In考虑;选择40A的熔断器;热
继电器
可以选择15~25A的,然后根据说明书调整。
中间
继电器
器两位和四位的有什么区别?
答:
两位中间
继电器
一般指体积
小
及触点允许通过电流少,例如塑壳焊片直接输出接印刷板或択座二组常开常闭继电器,允许电流只能在3A以下,甚至于只有1A。而四组继电器体积明显较大,必须固定在胶木或铁底板上,允许通过电流也较大5A较多,其特点是多路触点同时工作,甚至于还可以背袱形式再添加四组触点组在它顶部...
三相多功能电力仪表使用及测量功能介绍
答:
使用要求所有的仪表在第一次使用的时候,请检查仪表的参数周所在配电系统中需要的参数的一致性。例如,对于
AC380V
、200A/5A的线路中需要配置AC400V、200A/5A的仪表。用户也可以根据实际需要对仪表重新进行编程设置。同样一个表,对于400A/5A的线路中,只需要将仪表的CT变比“T.I”修改为80就可以了。...
想为一台45KW的三相异步电动机选择两个接触器和一个热
继电器
,请问...
答:
考虑的参数有:1、你电机的功率及接触器可启动的功率,根据你的电机来看,直接启动(只一个接触器)的话要用3TF523和RB1253,或施耐德的LC1-F150和LR9F5369。(直接启动对电机及接触器的寿命有影响)2、你想用什么电压作为控制电压,如AC24V、AC220V、
AC380V
。一般接触器同一型号都有不同的线圈电压...
我要设计一个电路,能够实现超时就自动切断电源,请问需要什么样的计时器...
答:
在交流电路中常采用空气阻尼型时间
继电器
,它是利用空气通过小孔节流的原理来获得延时动作的。它由电磁系统、延时机构和触点三部分组成。 时间继电器可分为通电延时型和断电延时型两种类型。 空气阻尼型时间继电器的延时范围大(有0.4~60s和0.4~180s两种) ,它结构简单,但准确度较低。 当线圈通电(电压规格有