88问答网
所有问题
当前搜索:
封闭式母线水平敷设
封闭母线
、插接
式母线
安装不符合要求
答:
封闭
、插接
式母线
安装应满足以下要求:(1)封闭、插接式母线不得用裸钢丝绳起吊和绑扎,绑扎绳索与母线间应放置软橡胶垫,以防母线外壳绝缘层损坏及母线变形。(2)垂直安装,过楼板处应加设装防震装置,并做防水台。(3)
敷设
长度超过20m及跨越建筑物的伸缩缝或沉降缝时,应采取补偿措施。(4)封闭...
(2021年真题)
封闭母线
安装要求正确的是( )。
答:
母线段与段连接以及与支架、吊架等的固定不应强行组装,两相邻段母线及外壳应对准,连接后不得使母线受到额外的附加应力。C选项正确。支持点的间距,
水平
或垂直
敷设
时,均不应大于2m;距拐弯0.5m处应设置支架。B选项错。
封闭式母线
的终端,当无引出线时,端部应有专用的封板进行封闭。D选项正确。
封闭式母线
和高压共箱
封闭母线
槽的区别?
答:
1、定义不同:
封闭母线
是由金属板(钢板或铝板)为保护外壳、导电排、绝缘材料及有关附件组成的母线系统。共箱母线由回路、变电站、小水电站、发电机与变压器之间的连接组成的,可提供电流等级达4000A、电压等级10KV 独特的圆形结构。2、两者用途范围不同:离相封闭母线是应用于50MW 及以上发电机引出线...
封闭母线敷设
长度超过40m时未设置伸缩节
答:
如果
封闭母线
未设置伸缩节,母线局部过热及产生热膨胀后应力增大,将会造成无法自由伸缩而影响母线安全运行。因此,当
封闭式母线敷设
长度超过40m时,需设置伸缩节。跨越建筑物的沉降处或伸缩缝宜采取适当的措施,设备订货时应提出此项要求,见图1-34。图1-34 封闭式母线跨越建筑物的伸缩缝或沉降缝处做法...
“
封闭母线
”沿吊架
敷设
,什么是母线?为什么要封闭?
答:
母线
就是电流的总通道,一般是铜排做成的,分支线路搭接在其上,
封闭
起来是防止触电或小动物爬引起短路,用铁皮做壳封闭起来,铁壳要牢靠接地。
“
封闭母线
”沿吊架
敷设
,什么是母线,为什么要封闭?
答:
母线:将电气装置中各截流分支回路连接接在一起的导体。它是汇集和分配电力的载体,又称汇流
型母线
。 习惯上把各个配电单元中载流分支回路的导体均泛称为母线。母线的作用是汇集、分配和传送电能。“
封闭
”的作用:1、减少接地故障避免相间短路 2、可消除外界潮气灰尘以及外物引起的接地故障 3、消除钢...
“
封闭母线
”沿吊架
敷设
,什么是母线,为什么要封闭?
答:
母线:将电气装置中各截流分支回路连接接在一起的导体。它是汇集和分配电力的载体,又称汇流
型母线
。习惯上把各个配电单元中载流分支回路的导体均泛称为母线。母线的作用是汇集、分配和传送电能。
封闭
的作用:1、减少接地故障避免相间短路2、可消除外界潮气灰尘以及外物引起的接地故障3、消除钢结构发热4、...
封闭式母线
的封闭式母线的选择
答:
低压供配电线路的形式一般分放射式或树干式,在高层建筑、大型公共设施低压供配电线路中,笔者建议供电线路的设计以放射式为主,配电线路以树干式为主。这样设计的供配电线路可减少投资、经济使用,其引出点发生故障时互不影响,供电安全可靠。
封闭式母线
应
敷设
在强电的电气竖井内,电气竖井应靠近建筑物内用...
插接
式母线
槽安装工艺?
答:
插接
式母线
槽安装工艺是非常重要的,了解安装工艺才能更好的解决实际问题,每个细节的处理都要落实才能做到最好。中达咨询就插接式母线槽安装工艺和大家说明一下。本工程插接母线,主要为部分大容量设备供电,母线槽垂直安装在竖井内。1.对材料的要求1)母线槽应有"CCC"认证、出厂合格证和安装技术文件,...
在高层建筑中怎样合理选用
母线
槽?
答:
密集绝缘插接母线槽受外壳板材限制,只能生产不大于3m的水平段。由于母线相间气隙小,母线通过大电流时,产生强大的电动力,使磁振荡频率形成叠加状态,造成过大的噪声。高强度
封闭式母线
槽(CFW)。其工艺制造不受板材限制,外壳做成瓦沟形式,使母线机械强度增加,
母线水平
段可生产至13m长。由于外壳做成瓦沟形式,坑沟位置有...
<涓婁竴椤
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
封闭母线安装图集
离相封闭母线图片
封闭式母排桥架
密集型封闭母线厂家
母线敷设怎么计算
户内接地母线敷设
接地母线敷设工程量怎么计算
户外接地母线敷设图片
接地母线明敷和暗敷