88问答网
所有问题
当前搜索:
室内接地点不少于
接地
电流入
地点
周围多远不得停留?
答:
在对可能存在较高跨步电压的
接地
故障点进行检查时
室内不
得接近故障点4米以内。所谓跨步电压,就是指电气设备发生接地故障时,在接地电流入
地点
周围电位分布区行走的人,其两脚之间的电压。电气设备碰壳或电力系统一相接地短路时,电流从接地极四散流出,在地面上形成不同的电位分布,人在走近短路地点时,...
设备
接地
电阻要求标准是多少啊?如外壳接地要求
答:
2、计算机等房间一般采用
接地
的导静电地板。当其与大地之间在1MΩ以下时,则可防止静电危害。3、 在有可能发生静电危害的房间里,工作人员应穿导静电鞋,并应使导静电鞋与导静电地板之间的电阻保持在0.01~1MΩ以下。4、 为了防止静电危害,在某些特殊场所,工作人员不应穿丝绸或某些合成纤维的衣服,...
屋顶防雷的电阻在多少范围内允许使用
答:
(2)防止感应雷 1)非金属屋面用明装避雷网保护,金属或钢筋混凝土屋面可直接
接地
作防感应雷。2)接地电阻小于5Ω,接地装置应沿建筑物四周环形敷设。3)
室内
一切金属管道和设备应接地。(3)防止高电位引入 1)采用不短于50m的电缆进线和低压避雷器保护时,电缆两端及避雷器的接地电阻小于1...
配电房
接地
有什么要求
答:
如果检测出的冲击
接地
电阻值合格,安装就简单了,你只需要从屋外防雷检测孔处用4×40以上的扁钢焊接,然后埋地引入机房内,扁钢钻孔后与机房内配电柜外壳用≥6mm2铜线相连接就行了,如情况允许也可以直接从配电房内引下线处,也就是
室内
构造柱内的接地主钢筋处,用扁钢焊接引出后用铜线与配电柜相连。...
室外高压设备发生接地时,不得接近
接地点
多少米范围内?
答:
1. 当室外高压设备发生接地时,人员应避免接近
接地点
8米以内的范围,以防止受到跨步电压的影响。2. 跨步电压是指当人或牲畜站在距离电线落地点8至10米以内时,可能发生的触电事故。这种电压会通过人的下身,从脚经过腿、胯部到脚与大地形成通路。3. 尽管跨步电压似乎不会流经人体的重要器官,但实际上...
配电处基础型钢应用扁铁于接地网相连
接地点不少于
几处
答:
不少于
两处。可以参考安装图集。
桥架的跨接线不低于多少平米,与重复
接地不少于
多少点
答:
电缆桥架两端要安装跨
接地
线,接地线线径不能小于16mm2。电线管接头及线管中间线盒的两端要安装跨接地线,接地线线径不能小于6mm2。全长桥架同接地系统连接
不少于
2处。电缆桥架分为槽式、托盘式和梯架式、网格式等结构,由支架、托臂和安装附件等组成。可以独立架设, 也可以附设在各种建(构)筑物和...
电气桥架的
接地
怎么接的
答:
根据电气装置安装工程接地装置施工及验收规范GB50169-2016中的第4.3.8条,金属桥架且首末两端要接地;桥架长度不超过三十米,接地网连接
点不
得
少于
两处,超过30米时,每隔20~30米就要设置一个
接地点
。因为正常情况下,主体预留接地点的位置不可能正好在所有桥架路径上,所以直接随桥架敷设通长的镀锌扁铁...
电气设备
接地
有何要求?
答:
④
室内
外配电装置、控制台等金属构件以及靠近带电部位的金属遮栏和金属门。⑤ 电缆终端盒外壳、电缆金属外皮和金属支架。⑥ 安装在配电线路杆塔上的电气设备,如避雷器、保护间隙、熔断器、电容器等金属外壳和钢筋混凝土杆塔等。2、不需
接地
的部分 ① 在不良导电地面 (木质、沥青等) 的干燥房间内,当...
防雷
接地
与电气保护接地共用时,接地电阻要求是多少?
答:
与闭合环形
接地
连成一体。2、专用接地或直流接地宜采用一点接地,在
室内不
应与其他接地相连,此时距其他接地装置的地下距离不应小于20m,地上距防雷装置的距离应满足公式2.3.6-1或12.3.6-3的要求。3、当不能满足上述要求时,应与防雷接地和保护接地连在一起,其冲击接地电阻不应大于1Ω。
<涓婁竴椤
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
一般栏杆接地规范要求
室内接地点不少于