时,一般情况下距离接地体多少米以外,跨步电压可看成零?有...
答:
离落
地点
越远,电流越分散,地面电势也越低。在导线落地点20米以外,地面电势就近似等于零了。地面电势变化情况如图5-4所示。从图中可以看出,在距落地点8~10米内,不但地面的电势高,而且地面上两点之间的电势差也大;在8~10米以外,地面的电势低,地面上两点之间的电势差也不大。
高压设备发生
接地
时,
室内
室外不得接近故障点多少米以内
答:
8米的跨步电压。当产生同一电压降(跨步电压时),电阻率小的材料距离长,电阻率大的材料距离短。
室内
地面材料电阻率大,电流从
接地点
向周围流散时压降大,电压很快衰减了。至于4米和8米,应该是按照一般室内外地面的土质计算出跨步电压处于安全范围内,同时结合实际经验定出来的,满足这个要求就安全。例如,...
自建房家用电埋设接地线的
接地点
与避雷针的接地装置点至少要间隔多远...
答:
如果是自建房本身的外部防雷装置(避雷针)的
接地
装置和房屋本身的供电接地(PE)在一栋建筑内;防雷装置的接地应与电气和电子系统等接地共用接地装置,还应设有防感应雷措施。注:民用房是三类防雷建筑,应按三类防雷建筑进行防雷。除非另有要求(使用性质改变)依据:中华人民共和国国家标准 GB50057-2010...
高压设备发生
接地
时室外不得接近故障点多少米以内
答:
这种情况
室内不
得接近故障点4米以内,室外不得接近故障点是8米以内。当高压设备发生接地时,如果是在室内,人员不得接近故障点4米以内;如果是在室外,人员不得接近故障点8米以内。这是因为在接地故障时,电流会流向大地,并在
接地点
附近形成电压差,使得人体越靠近接地点,所承受的电压差越大,也就越...
高压
接地
时
室内
人员距故障点多少米以外?
答:
《电力安全工作规程》中规定:(1)高压电气设备发生
接地
时,
室内不
得接近故障点4M以内,室外不得接近故障点8M以内。(2)进入上述范围的人员:必须穿绝缘靴,接触设备的外壳和架构时,应戴绝缘手套。【
室外高压设备发生接地时,不得接近
接地点
多少米范围内?
答:
8米的跨步电压。如果人或牲畜站在距离电线落
地点
8~10米以内。就能发生触电事故,这种触电叫做跨步电压触电。人受到跨步电压时,电流虽然是沿着人的下身,从脚经腿、胯部又到脚与大地形成通路,没有经过人体的重要器官,好像比较安全。但是实际并非如此!因为人受到较高的跨步电压作用时,双脚会抽筋,使...
脚手架
接地
规范
答:
缆井应设计在建筑物的几何中心,
室内
的线缆布置应避开外墙、梁柱等雷电流集中流过的地方。不同的防雷类别其引下线及网格的距离不相同,一、二、三类防雷建筑物的引下线距离分别为12米、18米25米,天面网格的间距一类为5×5米,或6×4米,二类为10×10M或12×8M;三类为20×20或24×16M。线缆采用...
电气设备
接地
有何要求?
答:
④
室内
外配电装置、控制台等金属构件以及靠近带电部位的金属遮栏和金属门。⑤ 电缆终端盒外壳、电缆金属外皮和金属支架。⑥ 安装在配电线路杆塔上的电气设备,如避雷器、保护间隙、熔断器、电容器等金属外壳和钢筋混凝土杆塔等。2、不需
接地
的部分 ① 在不良导电地面 (木质、沥青等) 的干燥房间内,当...
接地
电流入
地点
周围多远不得停留?
答:
在对可能存在较高跨步电压的
接地
故障点进行检查时
室内不
得接近故障点4米以内。所谓跨步电压,就是指电气设备发生接地故障时,在接地电流入
地点
周围电位分布区行走的人,其两脚之间的电压。电气设备碰壳或电力系统一相接地短路时,电流从接地极四散流出,在地面上形成不同的电位分布,人在走近短路地点时,...
设备
接地
电阻要求标准是多少啊?如外壳接地要求
答:
2、计算机等房间一般采用
接地
的导静电地板。当其与大地之间在1MΩ以下时,则可防止静电危害。3、 在有可能发生静电危害的房间里,工作人员应穿导静电鞋,并应使导静电鞋与导静电地板之间的电阻保持在0.01~1MΩ以下。4、 为了防止静电危害,在某些特殊场所,工作人员不应穿丝绸或某些合成纤维的衣服,...