塔吊
末端箱需要重复
接地
吗?
答:
如果与总箱的距离小于20m,可以通过PE线
接地
。如果距离大于20m,还是要重复接地的。距离远了,电阻大,接地效果不好。
二级配点相跟
塔吊
要扎
接地
线,用多大平方的啥线
答:
接地
极采用L4*40的镀锌角钢;接地线可以才3*25的镀锌扁钢,或者采用不低于25mm2的铜线。
塔吊
的防雷
接地
和配电箱的重保护接地是否可以共用一根引下线导接地...
答:
不可以!防雷
接地
必须直接引入地下接地桩,保护接地线也必须直接引入地下接地桩,引线不可以共用,这样做是防止雷暴天气通过共用
地线
连入用户,引起火灾或烧毁用电器的事故发生 希望我的回答对你有帮助望采纳
塔吊
的防雷
接地
电阻要求是多少
答:
施工现场塔式起重机(
塔吊
)防雷
接地
电阻应不大于4Ω。一、《塔式起重机》GB/T 5031--2008 5.5.5.9 避雷保护 为避免雷击,
塔机
主体结构、电机机座和所有电气设备的金属外壳、导线的金属保护管均应可靠接地,其接地电阻应不大于4Ω。采用多处重复接地时,其接地电阻应不大于10Ω。二、《塔式起重机...
塔吊
防雷做了同时开关箱中的PE线做了重复
接地
,之间用做电气连接吗
答:
防雷
接地
与电气接地可以连接在一起。但是不能把防雷引下线和保护接引下线在地面上连成一体后与接地极相连,因为雷击时雷电流通过防雷引下线入地的同时,也会由PE线分流到设备上,人员触及会遭到雷击。PE线保护接地的引下线应该单独和接地极相连,PE线的引下线和防雷引下线相距越远越好,要求10m以上,...
塔吊
防雷
答:
独立避雷针及其
接地
装置与道路或建筑物的出入口保护距离不符合规定。其距离应大于3m,当小于3m时,应采取均压措施或铺设卵石或沥青地.注意:避雷针如果没接地将是个迎雷针 ,所以必须谨慎。补充:避雷针的作用没有一般人想像的那么好,建筑物是否遭雷击有很多因素,有无避雷针只是其中一种。很多古代的...
塔式起重机的
接地
电阻不得大于多少
答:
塔式起重机的
接地
电阻不得大于4Ω。塔式起重机在架设安装以后,其塔身必须进行接地,在三相五线制的施工现场,塔式起重机的塔身也必须接保护零线(PE),再重复接地。考虑到施工现场的环境,接地连线需具有较强的机械强度,塔身与接地体的连接需用直径大于6瓜皿的钢筋进行连接,接点用电焊焊牢,并进行防锈...
请问工地
塔吊
的
接地
电阻是多大!需要几根接地线!谢谢
答:
接地
电阻按规定不大于4欧,一般2根接地线就能达到这个要求,如果达不到再加一组接地极就行了。
在雷雨天气,如何做好
塔吊
防雷,
接地
措施
答:
塔吊
本身就相当于一个大的避雷针,安全要求
接地
不大于4Ω,没必要做其它的
塔吊
基础地脚螺栓有什么要求
答:
地脚螺栓垂直度地脚螺栓安装时应垂直无倾斜。地脚螺栓的敷设在地脚螺栓安装过程中,经常碰到的是对死地脚螺栓的二次灌浆,即是在浇灌基础时,预先在基础上留出地脚螺栓的预留孔洞,安装设备时穿上地脚螺栓,然后用混凝土或水泥砂浆把地脚螺栓浇灌。
塔吊
地脚螺栓定位一定要准确,否则不好安装。先做底模...