88问答网
所有问题
当前搜索:
塔吊接地怎么做
塔吊
防雷
接地怎么做
?
答:
利用塔吊自身钢结构另增加专门的接地体组成避雷接地和电气重复接地系统,并安装一组3根接地极,其中接地极距离
塔吊接地
点≥5m,3个接地极之间的距离≥5m,接地极采用2.5m长的L50×5角钢或50mm直径的镀锌钢管,接地带采用扁铁,所有接地带之间以及接地带与接地极之间的焊接要符合相关规范规定,接地电阻控制...
塔吊
基础防雷
接地
的标准是什么?
答:
下面是
塔吊
基础防雷
接地
的一般标准做法:1、接地电阻:塔吊基础的接地电阻应满足国家相关标准的要求,通常要求接地电阻小于10欧姆。接地电阻的大小直接影响到接地系统的效果,如果接地电阻过大,会导致雷击电流无法快速通过接地系统释放,增加设备和人员受到雷击的风险。2、接地材料:塔吊基础防雷接地通常使用的...
塔吊接地
预埋
怎么做
有图吗
答:
在
塔机
周围做三个
接地
极,用不小于40*4的镀锌扁钢连成三角,从三角上引两个点到塔机。接地扁钢埋深不小于0.8米,接地极可以用50以上镀锌管或者50以上镀锌角钢,长度2-2.5米。
如何
做塔吊
防雷
接地
答:
利用塔吊自身钢结构另增加专门的接地体组成避雷接地和电气重复接地系统,并安装一组3根接地极,其中接地极距离
塔吊接地
点≥5m,3个接地极之间的距离≥5m。接地极采用2.5m长的L50×5角钢或50mm直径的镀锌钢管,接地带采用扁铁,所有接地带之间以及接地带与接地极之间的焊接要符合相关规范规定,接地电阻控制...
塔吊
重复
接地
和防雷接地的具体做法是怎样的?
答:
做基础的时候可以预埋,也可后期埋地角钢圆钢扁钢 ,与塔体相连;具体埋入地下圆钢或角钢,用扁钢连接;都为镀锌材料 给
塔吊
供电 线路中的
地线
在与塔体相连;
塔吊
基础防雷
接地
做法线路图塔吊基础防雷接地做法
答:
1、接闪:
塔吊
一般位于建筑物外侧,且高于在建建筑物,因其本体为钢结构居多,故可利用自身做接闪器。2、2、防雷引下线:主体也为钢结构,可利用自身为引下线(当然,专设2根不小于50平方的引下线最好)。3、3、
接地
:将底座或轨道均与建筑物基础接地网可靠连接,并形成等电位体,最好在塔吊...
关于
塔吊
防雷
接地
答:
可以做人工
接地
极啊。具体做法是:用角钢或镀锌钢管(长度是2.5m,规格角钢不能低于40mmx40mm,钢管直径不能低于40mm)打入地下,用不能低于16mm黄绿色铜芯接地线与
塔吊
相连接就可以了。注意连接方法。
如何
做塔吊
防雷
接地
答:
利用塔吊自身钢结构另增加专门的接地体组成避雷接地和电气重复接地系统,并安装一组3根接地极,其中接地极距离
塔吊接地
点≥5m,3个接地极之间的距离≥5m,接地极采用2.5m长的L50×5角钢或50mm直径的镀锌钢管,接地带采用扁铁,所有接地带之间以及接地带与接地极之间的焊接要符合相关规范规定,接地电阻控制...
工地
塔吊
防雷
接地
问题
答:
1、塔吊基础绑钢筋的时候,最下面用一根钢筋伸出基础外。2、工地都有做好的接地线,塔吊最好用五线电缆,里面花线是接地线,接到工地的接地线上面就行,这方法比较好。
塔吊接地
线最好别马虎,塔吊就相当于一个天然的引雷针。
塔吊
防雷
接地
标准做法
答:
捣基础时在底部四周打角铁桩,12桩,长2米,用40x40角铁,用14钢筋烧焊连接,并引出地面,最后用螺丝与塔身链接。用塔基的钢筋
做接地
体是不合格的。