88问答网
所有问题
当前搜索:
地暖回填先铺豆石
地暖
的铺设对施工有什么要求?
答:
十、
地暖
专用弯管器施工 1、填充层材料宜为
豆石
混凝土或砂浆,水泥为硅酸盐水泥,砂子为河砂,河卵石的粒径须在0.5~1cm之间。2、为避免
回填
层开裂,一般在管道上方1cm处铺设钢丝网,网片大小应基本覆盖加热管密集区。3、混凝土应依据伸缩缝的设置进行分区域浇筑,回填4小时后开始养护,定期进行浇水养护。
问下,
地暖回填
时是水泥和沙子干拌然后浇的水,这样以后对地暖管会有
答:
没有影响。只用沙子水泥不用
豆石
,唯一的隐患是地面承载力不足。另外无论是不是用豆石,都必须设置伸缩缝。如果说
地暖回填
的话,这样的干拌法相对要好的多,最好是在回填之前在地暖上层铺一层散热膜跟保护网。另外,现在的地暖技术,还在使用回填的都是以前的老技术 了,能耗比较高,可以去了解下其他...
铺地暖
前用找平吗
答:
铺地暖
前需要找平,建议用水泥砂浆找平,如果地面没有找平后期影响采热,会导致地面受热不均匀发生空鼓现象;安装准备:地暖设计图纸等技术文件应齐全,并已经进行技术交底; 协调工作配合流程,避免与其他工种进行交叉施工作业,特别是所有后期装修所需要的地面孔洞应打好,避免以后的任何钻孔工作;保证施工现场...
家用
地暖回填
混凝土中水泥、碎石、沙子的比例
答:
地暖回填
用C25混凝土,配合比:水泥:沙;石:水=1:1.40:2.85:0.47(重量比)材料用量 (kg/m3):水泥:415kg;砂子:583kg;石子:1184kg;水:195kg 干浦法:其中32.5为:砂子含泥量不应大于百分之5 每立方米用料量 水泥:砂=256kg : 1644kg 重量比 水泥:砂=1 :6.42 42....
铺地热放河流石不放河流石一样吗
答:
低温地面热媒在室内形成脚底至头部逐渐递减的温度梯度,从而给人以脚暖头凉的舒适感。地面辐射供暖符合中医“温足顶凉”的健身理论,是目前最舒适的采暖方式,也是现代生活品质的象征。从热媒介质上分为水
地暖
和电地暖两大类,从铺装结构上分为湿式地暖和干式地暖两种,干式地暖不需要
豆石回填
,属于超薄型...
地暖回填
厚度为3厘米每平方需要用多少水泥沙子和
豆石
,还有就是怎么计算...
答:
每份体积:0.03/6=0.005 立方米。所以:水泥是1*0.005立方米,沙子是2*0.005立方米=0.01立方米,
豆石
是3*0.015立方米=0.015立方米。水泥:大沙:豆石的比例是1:2:4,但是这个标准是在
回填
厚度5-8CM的时候适用(工程回填预留了高度),在家庭装修中作
地暖
,考虑到层高和承载的问题,回填厚度...
地暖
垫层水泥沙子石子比例是多少?
答:
干浦法:其中
地热管
距水泥地面的距离应是多少?
答:
安装时由于地面起高,所以平层用户注意进户门是否可以安排,别等装完了再想。一般进户门提高,或者门口做成1.2米见方台子。一般先改水该电,完毕后才做地暖,最后将所有管道
回填
。不要被一些游击队忽悠了,我曾经听过有有的公司要
先铺地暖
,回填后再改水改电,那样的话层高18公分也不够用。还有如果...
地暖回填
料的配方:水泥1,沙子2,
豆石
3份。1平方米面积0.03米厚的料总计为0.03立方米体积。每份体积:0.03/6=0.005 立方米 所以:水泥是1*0.005立方米,沙子是2*0.005立方米=0.01立方米,豆石是3*0.015立方米=0.015立方米