喷淋上的
压力
开关启泵为啥
喷淋泵和消防泵
同时起
答:
同时启动是发生了故障。具体故障情况和原因如下:1、稳压装置频繁启动。原因:主要为湿式装置前端有泄漏,还会有水暖件或连接处泄漏、闭式喷头泄漏、末端泄放装置没有关好。2、喷头动作后或末端泄放装置打开,联动
泵
后管道前端无水。原因:主要为湿式报警装置的蝶阀不动作,湿式报警装置不能将水送到前端...
消防泵与喷淋泵
同时启动了怎么处理
答:
答:
喷淋泵和消火栓泵
同时故障属于下列情况:1. 稳压装置频繁启动。 原因:主要为湿式装置前端有泄漏,还会有水暖件或连接处泄漏、闭式喷头泄漏、末端泄放装置没有关好。 处理办法:检查各水暖件。2. 水流指示器在水流动作后不报信号。原因:除电气线路及端子压线问题外,主要是水流指示器本身问题,包括浆片不...
消防
泄水
与喷淋泵
泄水能用同一个管路吗?
答:
可以的,不过这个需要在泄水阀和阀门之后的进行汇总才可以,也就是每组
消防泵和喷淋泵
单独的泄水阀和控制阀,阀后的排水管可以合并共用。
消防水泵
是如何启动的?
答:
消火栓内的按钮,安装原来的要求也是可以启动消火栓泵的,新规范要求消火栓按钮不宜作为消火栓泵直接启动开关,作为报警信号。另外消火栓泵还可在消控室内远程手动启动。
喷淋泵
的手动启动方式
与消火栓泵
一样,也是将控制柜处于手动,直接按下按钮启动。喷淋泵的自动启动是通过报警阀组后的
压力
开关来自动启动的。
消防泵
启动方式,有几种?泵房调成手动或自动状态能从其他位置启动吗...
答:
非合用系统可以共用高位消防水箱,不能共用稳压泵。
消火栓泵
,
喷淋泵
启动时会分别启动哪些相关设备
答:
正常情况下
消火栓泵
启动的话,泵动作后主机会收到一个反馈信号;
喷淋泵
启动;泵动作后主机会收到一个反馈信号,泵房的
压力
开关会有一个火警信号,泵往管网加压管里的水会流动,水流指示器也会报火警;管网压力发生变化,湿示报警阀也会报火警;你收共到三个火警信号;即:压力开关、水流指示器、湿示...
想问一下,
喷淋和消火栓
能共用
消防泵
吗
答:
这个按照规定的是需要分开设置的,但是如果确定不能分开设置的需要在报警阀前分开。
楼顶水箱有两台稳压
泵
,
消防栓和喷淋
可以共用吗
答:
这个需要看设计图纸的时间和图纸审核备案时间。2015年5月份之前设计审核的是可以合用一组稳压
泵
的,以后设计审核备案的就分开设置,
消火栓和喷淋
的各自单独设置稳压泵了。
喷淋泵
是出水口的口径大还是口径小
答:
口径大。
消防喷淋泵
进水总管要1.5倍大于
水泵
就水口口径,泵进水管径必须等于或者大于水泵进水口径。喷淋泵,主要是石油钻井用泥浆泵配套的设备。