答:
根据你的描述,消火栓系统的连续可以,但
喷淋
系统不行。屋顶水箱进喷淋系统的水,必须从湿式报警阀前接入,绝
不能
直接接入系统侧。你的接法即属于直接接入系统侧。这样接的后果是,火灾发生、喷淋头动作后,湿式报警阀打不开,水力警铃不响,压力开关不动作,
消防泵
不起动。
消防喷淋
系统是否必须安装?
答:
我可以很负责人的告诉你,
喷淋
系统必须安装、灭火器也必须配备。安装喷淋的时候如果没有
水泵
房
可以用
市政管网的水,灭火的配置入股市6L的灭火器,你用面积除以60-80就可以,灭火器一半是2个或三个放在一起。如果是高精度电子产品,怕误动作影响或损坏电子设备,可以考虑安装气体灭火。但是成本更高。
喷淋泵
和
消防泵
到底
可以
合
用吗
答:
这感召规范要求的是需要分开
设置
两组
水泵
的,如果设置不开或者无法设置的可以合用的,但是在报警阀后需要分开设置的。
消防喷淋用
设水箱吗?或用
泵吗
?接自来水
可以吗
?我接手一家店,它只有喷淋...
答:
第一办法,就近接市政消防管网。第二办法,
设消防
水池或水箱(
可以用
自来水补水)前提,先到消防队打个招呼,说白了。上供!如果你不先去就动工,他们就爱这样的。剥了人家面子,罚款加倍多少不说,光相关证件不知道拖多久才能拿到,麻烦大了。现实如此,老兄。看开了 ...
消防喷淋
上的红色部位没有能正常
使用吗
?
答:
能正常
使用
才对。这个
消防喷淋
的红色的部位只有信号阀,水流指示器,报警阀,
消防水泵
,喷淋头的68℃玻璃球喷头,再就是管道色环,根据规定的都需要满足正常使用功能才对。
水泵
接合器,是不是一般情况下
消火栓
和
喷淋
是共用的?
答:
一、水泵接合器,
消火栓泵
与
喷淋泵
合用,扬程不叠加。1、消火栓泵与喷淋泵合用,扬程按照最大的扬程算。2、消火栓给水系统应与自动喷水灭火系统分开设置,有困难时可合用
消防泵
,但在自动喷水灭火系统的报警阀前(沿水流方向)必须分开设置,报警阀前不得
设置消火栓
。3、消防泵和喷淋泵一般是
不能
合用...
喷淋
和
消火栓能
共用
消防泵吗
?
答:
室内消防给水系统分室内消火栓给水系统和自动喷水灭火系统两类,两类系统可以有以下几种组合形式:1.安全独立
设置
,这种作法较多,可靠性好。2.
消防泵
合用,在报警阀后管网分开,实际作法较少。3.系统(包括消防泵、管网)完全合并。不太好,不宜采用。
消防喷淋
头用于消防喷淋系统,当发生火灾时,水通过...
为什么
消防
系统中
喷淋
系统和
消火栓
系统
不能
共用
水泵
?
答:
因此前者
可以采用
焊接钢管,后者必须采用镀锌管,目的便是防止水锈堵塞水流指示器或未端喷淋头。
消火栓泵
和自动
喷淋泵
启动的条件不同,消火栓泵是通过手动打开消防按钮,直接启动消火栓泵。自动喷水灭火系统是通过湿式报警阀组上的压力开关动作或由消防控制中心传达指令或人手动直接启动
消防水泵
。
有
喷淋
必须设自动报警吗
答:
如果
不设置
报警系统,要自动启动
喷淋泵
的话,可以这样做,1.利用喷淋系统中的水流指示器的触点控制喷淋泵。2.一般喷淋系统在系统的最高处都
设置消防
水箱和稳压增压设备,当发生火灾时,喷淋头爆裂,而设置在屋顶的增压稳压设备的供水流量是达不到喷洒流量的,那系统的压力会持续比较低,那就用电接点压力...
工厂没有
喷淋
必要的
水泵
设备,
可以用
什么设备来代替
答:
恩是的我是从事电子厂多年的安全主任就我看来 一般来讲电子厂 都是
使用
ABC干粉灭火器 可灭abc三种火灾
喷淋
会使得电器线路短路等一系列问题 给你些建议吧 关于灭火器的
设置
高度(即灭火器顶部离地面的距离和灭火器底部离地面的距离)是综合了国内外的标准与经验而作出规定的。美国标准规定:“对于总重...