88问答网
所有问题
当前搜索:
台达触摸屏串口定义
台达
A系列
触摸屏
的COM1和S7200 PLC通讯该如何接线?
答:
COM1采用RS232通讯,距离15米。HMI接线端 PLC接线端2(RXD)----3(TD)3(TXD)----2(RD)5(GND)---5(GND)详见DOP系列人机与厂家PLC连线说明
台达
B07S411
触摸屏
与三菱FX2N PLC通讯线怎么制作?最好有图说明,谢谢...
答:
用RS485通信吧 最简单了 在
触摸屏
的com2口 接线1脚和6脚 1为485的正 6为485的负 然后在圈内选你的PLC品牌 再按图中配置就OK了
RS 232自由口通讯
台达触摸屏
如何编程?
答:
1,没有地址偏移的话就是互相对应的。2,通讯协议一般是Modbus RTU,常用的是RS485,也有用232的。可以在网上买,也可以自己做。3,按钮类型是保持的或者是复位的,应该和你PLC程序对应。4,M0.0是用于BIT位操作,不能存储数据,存数据的话用MD,VD,D等双字。
台达触摸屏
数值输入自
定义
公式怎么用
答:
进入
触摸屏
设置界面,找到“变量设置”选项,进入设置页面。在变量设置页面,可以设置各种变量,包括数字变量、字符串变量、标志变量等。在设置数值变量时,可以选择“自
定义
公式”选项,然后输入相应的公式。在自定义公式中,可以使用各种数学运算符、函数、常量等,来计算变量的值。输入完公式后,点击“确定...
三菱plc如何与
台达
plc通信,如何配置参数?
答:
4)编写PLC程序,使用通讯命令读写
触摸屏
数据区,例如使用MELSEC-Q/L ASCII通讯协议的读命令:RD D1000 D1001 D1002 D1003 D1004 D1005 D1006 D1007 D1008 D1009。配置触摸屏:在
台达
DOP-107BV触摸屏中,打开触摸屏设置软件,并配置通讯参数。通常需要配置与PLC相同的通讯口(
COM口
)、波特率、数据...
台达
plc怎么同时连接电脑和
触摸屏
?
答:
在人机COM2输出RS485,9针插头的1、4脚连通输出RS-,2、3脚连通输出RS+,接到PLC的RS485接线点,正负要对应。\x0d\x0a不用修改程序(除非你程序中已使用的RS通讯)。\x0d\x0a电脑连接到RS232端口就可以。这样就可以在人机中控制在电脑中监控。\x0d\x0a不过根据本人经历,RS485容易受到...
台达触摸屏
软件DOPSOFT的问题请教。
答:
你是把COM2的连接的时候出现的,因为你元件中都对应的有Link2的连接,你现在把Link2去掉了,所以变量都没地址了。总之你的变量一定在三个
COM口
中选一个,假如你想换成COM1,你先把差号点掉,现在默认COM2还是连接的,你选最左上角的向上按钮,光标会在COM1口,你在COM1中的连接那里勾一下,现在...
台达触摸屏
与S7-200在线模拟怎么通信不上,要如何设置。
答:
如果做在线模拟就不能用S7-200专用的下载线了,你最好有一台自带
串口
的电脑,然后用一个232转485的模块,485+接到S7-200串口的3号脚,485-接到S7-200串口的8号脚,在
台达触摸屏
软件上选择好通讯协议,模拟的时候设置好电脑的端口和软件的使用的端口对应好,这时就可以模拟了 ...
怎样将
台达
DOP-A系列
触摸屏
中的程序通过
串口
上载到电脑中保存_百度知 ...
答:
台达触摸屏
DOP提供USB和
COM口
下载。台达触摸屏DOP提供USB和COM口下载。对于后者,一定先要在人机界面上按SYS键5秒,在弹出的,系统目录,中选择,Download,然后选择人机所用的COM口才可以。
台达触摸屏
怎样与多台台达plc通讯
答:
首先你没有列出你用的HMI和PLC型号 如果是
串口
通讯的话,HMI和PLC都要用485通讯口,走MODBUS通讯,在PLC内设置通讯口为从站模式,并
定义
每个PLC不同的站号 如果是网口通讯,那就将HMI和PLC设定到同网段下,分隔每个PLC的IP地址,在HMI内用对应的网络通讯协议就行 ...
<涓婁竴椤
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
显控触摸屏通信口定义
台达触摸屏485接口图
显控触摸屏com口定义
台达屏幕com2通讯设置方法
台达触摸屏通讯错误7
台达触摸屏com1引脚
台达plc圆头接口针脚定义
触摸屏的串口是
台达触摸屏通讯设置