B10S411与台达plc走232通讯,出现com2 站点1 读取错误 接受未...
答:
如果有时候正常的话有可能是通讯线受干扰,令信号丢失而出现通讯错误,如果COM1可用的话首选COM1且用RS232,这个比较稳定。
台达触摸屏
dop-b07s411数据上传失败怎么设置
答:
1、检查连接线路是否正确连接,尝试更换连接线路,确认电脑的
串口
或USB是否正常,尝试更换串口或USB。2、检查设备设置是否正确,波特率是否正确,确认设备驱动程序是否安装正确,有需要可以重新安装。
台达触摸屏
b05s100能用ra485和三菱plc通讯吗
答:
可以。确保三菱plc上的通讯模块是485和
台达触摸屏
程序通讯协议是485,然后准备一根
串口
线,最后连接plc与触摸屏就可以通讯了。台达触摸屏又称为
台达人机界面
,是由中达电通股份有限公司研发、生产、销售的知名触摸屏品牌之一。
台达触摸屏
一个
COM口
只能链接一台PLC吗
答:
一个
COM口
可以连接一台PLC,如果这个PLC上有两个口,可以让PLC与PLC之间进行并联,这样也可以
用
台达触摸屏
DOP-B07S411与三菱PLCFX1N -40MR通讯发生错误,屏幕显示c...
答:
你把线插到
触摸屏
的第几个通讯口上去了/?DOP-B07S411应该只有两个通讯口,你在软件里把COM3的连线取消掉 代理的业务回答你的吧!我用DOPB07-S411和
台达
PLC通讯用的是COM1口,不过是232的协议,你在这里改成422的应该就可以啊!线的话,不确定就去电子市场买一根,一般卖触摸屏的摊位都顺带卖...
台达触摸屏
RS232
串口
和台达PLC RS485接线 触摸屏那边9针接头焊哪几个...
答:
2边 接口不同,能直接相连?需要 转换吧?先看资料确定2边的接口,再决定如何连接 确实不同接口,需要转换的,如 E485A RS232转RS485
...请问
台达
VFD-B系列变频器RS485与PLC和
触摸屏
它们通讯怎么接线,顺...
答:
看变频器说明书,VFD-B应该是用RS485两线制接线方法接线。接法就是将变频器那边的SG+,SG-.接到plc这边RS485接口中的发送端,然后将PLC这边的485接口的发送端和接收端短接就行。
用
台达
dop-a系列
触摸屏
能不能同时与三菱fx1s和台达dvp-es系列plc 通 ...
答:
可以的,
台达触摸屏
一般至少有两个
串口
,一个232一个485的,你把这两个都用上分别连接设置通讯参数就可以了
台达触摸屏
波特率怎么设置(和单片机通讯)
答:
在Screen Editor软件里面设置,然后直接下载到
触摸屏
里面即可
三菱PLCFX3u与
台达触摸屏
通讯问题
答:
首先买一个232转422模块 然后买一个圆口8针接头 按照以下方式接上 R+对T+ R-对T-这样 交叉接 然后在屏上这样设置 然后 没有然后了 PLC不用动,记得把D8120和D8400清零。