变频电机风机如何配线
我用
变频器
来控制一台
电机
,
怎么
控制它开机时始终都是低速运转?(在工作...
答:
在
变频器
的输出电压中,含有高频尖峰浪用电压。这些高次谐波冲击电压将会降低
电动机
绕组的绝缘强度,尤其以PWM控制型变频器更为明显,应采取以下措施:尽量缩短变频器到
电机
的
配线
距离;采用阻断二极管的浪涌电压吸收装置,对变频器输出电压进行处理;对PWM型变频器应尽量在电机输入侧加装图5所示的滤波器。图5b中无滤波器是...
15千瓦
变频器
可以带7个1.5千瓦吗?
答:
理论上是没什么问题的,功率是足够了。
新
变频器
启动
电机
有吱吱的电磁声
如何
解决?
答:
(1) 在
变频器
与
电动机
之间增加交流电抗器,以减少传输过程中的电磁辐射。(2) 使用具有间隔层的变压器,可以将绝大部分的传导干扰隔离在变压器之前 (3) 采用具有一定消除高频干扰的双积分A/D转换器 (4) 选用具有开关电源的仪表等低压电器 (5) 信号线与动力线分开
配线
,尽量使用双绞线降低共模...
安川
变频器
控制
电机
正反转电路,要用电位器来调速度的!
答:
Ground fault 2)
变频器
及
电机
间
配线
是否有破损 OV 过电压(OV) 主回路直流电压高于过电压检出标准200V级:约400V 400V级:约 延长减速时间,加装制动控制器及制动电阻 A Overvoltage 800V SC 负载短路(SC) 变频器输出侧短路 检查电机的绝缘及阻抗是否正常 A Short Circuit PUF 保险丝断(FI) 1)主...
变频器如何
实现一拖多的功能及注意事项
答:
3.7kW以下
电机
连线不得超过50米,3.7kW以上电机连线不得超过100米。驱动多台电机时,应按至个
电动机配线
总长来计算。
变频器
和电机之间有热继电器时,尤其是400V系列的话,即使连线小于50也可能发生热继电器的无动作。此时请使用输出滤波器,或者降低变频器的载波频率。驱动多台电机时,如果配置了输出...
电动机配线
时是否需要考虑启动电流,还是只需考虑设备的额定电流,请赐教...
答:
肯定要考虑启动电流的冲击.看电动机是否直接启动或降压启动.启动电流大概是额定电流的4-7倍.但那是瞬间的.
电动机配线
要看是用电缆或单根的线.使用环境.温度等.
调节国产
变频器
中出现问题
答:
提高国产
变频器
自身的抗干扰能力固然重要,但由于受装置成本限制,在外部采取噪声抑制措施,消除干扰源显得更合理、更必要。以下几项措施是对噪声干扰实行“三不”原则的具体方法:国产变频器周围所有继电器、接触器的控制线圈上需加装防止冲击电压的吸收装置,如RC吸收器;尽量缩短控制回路的
配线
距离,并使其...
台达c2000
变频器
输入电压是550正常么,
电机
45千瓦,跳定速运转中过电压...
答:
如果是575V或690V机种的话,输入电压是没有问题的,575V机种允许的电压范围是:446V~660V,690V机种允许的电压范围是:446V~759V。如果是230V机种或者是460V机种的话,这个电压肯定就是偏高了,230V机种允许的电压范围是:170V~264V;460V机种的允许电压范围是:323V~528V。
一台37KW二台22KW
电动机
星三角启动需要安装一个控制柜
如何
选择配置开关...
答:
主电缆用70*3+1*35的,每个
电机
上的接触器按电机额定电流的1.3-2倍买,热继电器每台电机额定电流1.2-1.5倍买,空气开关的额定电流等于或略大于电机额定电流,按钮选LA型的,刀闸总电流的3倍选用,37KW的主回路
配线
用35平方的,其于两台主回路用6平方的,控制线用1.5的。总开关:180A,37KW...
富士
变频器
使用说明书
答:
加速时间就是输出频率从0上升到最大频率所需时间,减速时间是指从最大频率下降到0所需时间。通常用频率设定信号上升、下降来确定加减速时间。在
电动机
加速时须限制频率设定的上升率以防止过电流,减速时则限制下降率以防止过电压。加速时间设定要求:将加速电流限制在
变频器
过电流容量以下,不使过流失速而...