答:
把
变频器
参数设定
控制
命为为端子控制,修改多功能端子对应的参数功能为:正转、反转。(需与接线相对应,变频器都有正转、反转端子,接上正转、反转的继电器的触点就可),变频器所控制的电机,要旋转还需0---10V的模拟电压。(由上位机PLC,或CNC给出,或用电位器接DC10V电压给出)。
无塔供水设备的作用是什么?
答:
无塔供水设备,顾名思义其实就是用无负压气压罐代替了传统的水塔或者蓄水池,也叫做变频无负压供水设备。无塔供水,能充分利用自来水管网的压力直接供水或间接供水,避免了能源的二次浪费和二次污染,大幅度节省了基建投资并缩短了施工工期。无塔供水设备由智能型
变频控制柜
,稳流罐,水泵机组,仪表,阀门...
如何正确使用和维护
变频器
答:
装有
变频器
的
控制柜
受到机械振动和冲击时,会引起电气接触不良。这时除了提高控制柜的机械强度、远离振动源和冲击源外,还应使用抗震橡皮垫固定控制柜外和内电磁开关之类产生振动的元器件。装置执行一段时间后,应对其进行检查和维护。 5、 变频器应该安装在控制柜内部。 6、变频器最好安装在控制柜内的中部;变频器要...
水泵
变频器
出现E—08,
控制柜
上显示器显示E—LR,什么原因?
答:
变频器
过热的原因有以下四种情况:1.风道阻塞 2.环境温度过高 3.风扇损坏 4.逆变模块异常 解决安达变频器过热的相应措施:1.风道阻塞---清理风道或改善通风条件 2.环境温度过高---改善通风条件,降低载波频率 3.风扇损坏---更换风扇 4.逆变模块异常---寻求服务 ...
大功率
变频器
的保养与维护?
答:
(3)
变频器
上、下部边缘距离
控制柜
顶部、底部、隔板、安装的大元件等的最小间距,应该大于300mm。 柜内安装变频器的基本要求 (4) 特殊用户在使用中取掉键盘,则变频器面板的键盘孔,要用胶带严格密封采用假面板替换,防止粉尘大量进入变频器内部。 (5) 对变频器要进行定期维护,及时清理内部的粉尘等。 (6) 的...
变频
给水泵如何切换
答:
变频器
的频率超限信号(一般可作为管网压力极限信号)可适时通知PLC进行变频泵切换。为防止水锤现象的产生,泵的开关将联动其出口阀门。变频水泵
控制柜
系统通过测到的管道压力,经变频器系统内置的PID调节器运算,调节输出频率,然后实现管网的恒压供水。系统正常工作时,控制器对管网上的压力传感器进行水压采样...
由于电气
控制柜
内有
变频器
,柜子的两侧面开有百叶窗,控制柜还能达到IP54...
答:
不能,主要是防水达不到。IP54为防尘防水等级。防尘为5级:无法完全防止灰尘侵入,但侵入灰尘量不会影响正常运作;防水等级为4级:防止飞溅的水侵入,防止各方向飞溅而来的水侵入。你有百叶窗,肯定防水肯定达不到4级。
水泵不停机的原因有哪些?
答:
原因如下:1、压力开关卡死或损坏。2、水泵的水封损坏或泵体泄漏,导致供压不足。3、蓄压罐内的气囊破裂,造成间歇性停顿。相关内容解释 安装的压力表与
变频控制柜
预设的压力数值不能吻合所致,例如变频控制柜预设上线是压力达到0.4kg之后自动停泵,而变频水泵出口压力表显示达到0.4kg之后变频水泵却没有...
变频器
与电机安装时都要注意哪些问题?
答:
变频器
安装需要注意:1. 变频器应该安装在
控制柜
内部。2.变频器最好安装在控制柜内的中部;变频器要垂直安装,正上方和正下方要避免安装可能阻挡排风、进风的大元件。3.变频器上、下部边缘距离控制柜顶部、底部、或者隔板、或者必须安装的大元件等的最小间距,应该大于300 mm。4. 如果特殊用户在使用中...
水泵
控制柜
,风机控制柜为什么不应采用
变频
启动方式
答:
不是所有的,这里应该是指用于消防的水泵、风机
控制柜
,因为消防设计考虑的是可靠性,
变频
启动主要考虑的是节能,可靠性可能会打折扣,对于不常使用的消防设施,节能作用不大,最重要的是可靠、及时,变频启动设备较复杂,长期不使用可能存在故障隐患,处理起来也较麻烦,故消防一般不用变频启动。纯手打,望...