20、在同一工厂内大型电机一起动,运转中
变频器
就停止,这是为什么?电机起动时将流过和容量相对应
的起动电流
,电机定子侧的变压器产生电压降,电机容量大时此压降影响也大,连接在同一变压器上的变频器将做出欠压或瞬停的判断,因而有时保护功能(IPE)动作,造成停止运转。21、什么是变频分辨率?有什么意义?对于数字控制的...
我们公司第一次使用
变频器
。是一台4KW的水泵 不知道选用什么品牌,用国 ...
答:
答:如果选进口品牌,我建议用ABB的ACS550的
变频
,价格便宜,性能优良,且不用大一档选型。如果想用510的,那最好用45KW的,如果想省钱的话,用37KW的也可以,就是调试的时候不找专业的人不好调,容易报警。因为潜水泵
启动电流大
。对于潜水泵、渣浆泵和罗次风机,ABB的是有要求的。其他则没有问题。
电压低
怎么办
答:
一种方法是使用容量大于50KVA的三相交流稳压电源,因为电机的
启动电流很大
。还有一种方式是使用
变频器
,可以
解决启动
困难和运行发热的问题,可以实现低频启动和高频运行。根据电源电压选择变频器,并联系变频器制造商。如果你的电压太低,逆变器可能无法正常工作,或者使用三相交流稳压电源。电压又称电势差或电位...
变频器
显示EOCR是什么故障,
怎么解决
答:
一、过
电流
产生的原因:产生过电流的原因很多,有软故障及硬故障原因。1,软故障原因 当
变频器
参数中的加速或减速时间设的太短,电机功率又较重时,就意味着在加速中,变频器的工作频率上升太快,电机的同步转速n0迅速上升,而电机转速n则由于负载惯性较大而跟不上去,导致转子切割磁力线的速度太快(...
ABB软
启动
烧坏原因?
答:
泛起此故障是软
起动器
的限流值设置得太低而使得软起动
器的起动
时间过长,在这种情况下,我们可以把软起内部的功能代码“4”(限制
起动电流
)的参数设置高些,可设置到1.5~2.0倍,必需要留意的是电机功率大小与软起动器的功率大小是否匹配,假如不匹配,在相差
很大
的情况下,野蛮的把参数设置到4~5倍...
空压机
变频
节电的原理
答:
针对以上存在的问题,捷朗特公司引进世界先进技术,采用高性能的日本明电舍VT240S机芯,有UL、CE、TUV认证,达到Q/320623VFR-001标准
变频器
。根据用户压缩空气的需求量,精确匹配输出电机功率,使输出压力不超调不过度,避免电能浪费;通过调压调频软启动,使的压缩机
启动电流大
幅度降低,避免压缩机启动时,...
abb acs800
变频器
历史故障
怎么
查
答:
ABB
变频器
ACS800故障程式码 TORQ FLT 是什么意思 转矩故障(TORQ FLT)的原因是: 如果速度误差 SPEED ERROR 高于SP DEV LEV 的时间超过了TORQ FLT TD,传动将由于TORQ FLT 跳闸。 故障说明速度误差
太大
,解决办法可能是: 1. 检查减速斜坡时间。 2. 检查转矩和
电流
极限的设定。 3. 检查...
中压
变频器
在他的应用领域起到什么作用!做大的益处起在什么地方?_百度...
答:
同时采用液力耦合器软起皮带时,由于
启动
时间短、加载力大容易引起皮带断裂和老化,要求皮带的强度高。加之液力耦合起长时间工作会引起其内部油温升高、金属部件磨损、泄漏及效率波动等情况发生,不仅会加大维护难度和成本、污染了环境,还会使多机驱动同一皮带时难以解决功率平均和同步问题。皮带机
变频
改造后,...
富士
变频器
,经常显示LU
怎么办
?
答:
LU报警问题出现在富士
变频器
中,主要是因为电压的欠缺所导致的。所以,我们在维修它们的时候,要注意的一点,便是增加电压量。不过,据维修专家表示,欠电压的情况也有可能是因为驱动器的问题,遂在检查LU报警问题的时候,驱动器方面也要检查一番。
变频器
输出缺项。是什么原因?
答:
最有可能是从
变频器
到电机的电缆有断线。也有可能是电机线圈烧了。也有可能是大变频器带小电机测试,变频器额定
电流
和电机额定电流相差
太大
,变频器也有可能报缺相故障。还有种情况就是变频器检测电路出故障。变频器有显示没有输出是什么回事高的,最为频繁的。在
起动
过程中报警,在停机过程中报警,在运行...