变频器电机电流大
两台
变频器
运行,转速一样频率一样,
电流
一大一小?
答:
可以肯定地告诉你,是
电机
负载不一样。通常情况下,
变频器
频率一样,只能说明变频器输出电压是一样的。但负载不一样则影响的是电机的转差率,负载越大,转差率越大,电机的阻抗越小,所以
电流
越大。
变频器
带
电机
空载时,为什么输入电流比输出
电流大
?
答:
还有一种可能是测量的问题,注意1、
变频器
输出的
电流
的频率不一定是50Hz,这可能会使你测量工频电流用的仪器不准。2、变频器对周围的干扰
很大
,可能会是你的仪器出现错误。(我就遇到过这种情况)
AB400
变频器
拖动250KW4P
电机
,在同频率时电机三相
电流
平衡,但电流波动很 ...
答:
变频器
输出的是PWM波,非正弦波,这点儿在变频器的使用手册中有明确的说明,既然是PWM波,那里面肯定是有谐波成分的,而且是以高次谐波为主,所以,此时应安装变频器输出滤波器来对谐波进行抑制。同样的变频器,拖动110KW的
电机
,其输出的
电流
没有这么大,那些,相应的谐波的表现也就没有那么明显。
电机变频
启动,
变频器
上端和下端
电流
相差
很大
,两者之间有何联系呢...
答:
电动机变频
启动时候,
变频器
输出频率从低到高一个渐进过程,所以输出端的电压是一个从低到高的线性过程,因为输出功率不变,那么
电流
也就相应的是从大到小的同步过程,而变频器的输入端,消耗功率不变,输入电压不变,那么输入电流也相应变化不大,所以,启动阶段,输出端的电流比输入端要大许多。
三相异步
电机
接
变频器
后发热
电流
高
答:
检查一遍重要的参数,比如额定电压,额定频率,额定
电流
等等和
电机
密切相关的参数。普通电机改为
变频器
控制后,电机损耗会加大,所以发热量会比用市电大,这一点是正常的,但是温度不会高很多。另外,如果使用变频器后,如果使用的转速比较低,
电动机
连轴散热风扇的转速也低,散热的风量就不够,所以电动机...
用
变频器
控制的交流
电机
频繁高速启动高速停止(1分钟5次),变频器和电机...
答:
变频器
控制的交流
电机
频繁高速启动高速停止?你问的是变频器驱动交流电机需要快速启动、快速停止吧?也就是在很短的时间内达到全速然后快速停止。加速时间过短容易引起变频器过流故障,经常过流冲击会引起IGBT老化,减速时间过短容易引起直流过压及减速时过流故障,过流前面已经说过了,过压则会危害直流电容器...
在ABB
变频器
运行下的
电机
,超过了额定设定的
电流
(103A),为什么电机还在运...
答:
只要不触及过流点和其他故障点,都是可以过
电流
运行的。
变频器
的软件过流点在2。5-3倍的额定电流,硬件过流点更高。因为变频器都是要有过载能力的。
变频器
能限制
电机电流
,为什么还能过载?
答:
一、
变频器
具有限制电流的功能,为什么
电机
运行时,还能过载?答:变频器的电流限幅值一般比额定
电流大
,比如额定电流的1.6倍。此时如果变频器持续在额定电流的1.6倍运行时,就会经过一段时间的延时后报过载故障。假设将变频器的电流限幅值设为额定电流,假设加减速时间合适,没有突加负载,变频器会主动...
ABB
变频器电机
过载为什么就加不上频率了呢?是有什么保护吗
答:
2、由于过载判断只看
电流
,所以在启动、停车、加减速、恒速运行时都会发生,而且电流和异步
电机
的转差密不可分,所以有以下情况可供分析参考:A、启动时过载往往出现在以下两种状况 1、负载静力矩大,
变频器
低频出力不够,所以堵转或低速旋转,原因可能有:变频器低频力矩差,可修改启动频率(小范围修改,...
变频器
的额定
电流
不应小于
电动机的
最大运行电流ma ?
答:
变频器
的额定
电流
应大于
电动机的
最大运行电流。变频器用来拖动电动机的,它的额定电流如小于
电机
的最大工作电流,就拖不动了。