88问答网
所有问题
当前搜索:
变频器漏电流测试方法
冰箱
变频
压缩机怎么接线可以直接启动,请教高手,谢谢
答:
3、在长距离布线期间,由于布线的寄生电容充电
电流
的影响,快速响应电流限制功能将降低,并且连接到次级侧的仪器将发生故障并引起故障。 因此,最大接线长度应小于规定值。 如果必须超过接线长度,请将Pr.156设置为1。4、请勿在
变频器
的输出侧安装功率电容器,电涌抑制器和无线电噪声滤波器。 否则会导致...
无负压供水设备有哪些常见的故障
答:
D. 电源电压过低导致电流增大: 解决电源问题。E. 电机或电缆绝缘电阻不够,
漏电流
很大: 修理电机或更换电缆。F.
变频
的输出回路存在短路现象:排除短路故障。7、手动正常自动不正常:检查安装是否正确作通断电
测试
;检查熔断器、工作
方式
选择开关等恢复供电。8、过载指示灯经常亮:重新整定热继电器,关小...
电源滤波器的接线
方法
是怎样?
答:
3、以此衰减共模电流,达到滤波的目的。Y电容是分别跨接在电力线两线和地之间(L-E,N-E)的电容,一般是成对出现,如图Y1和Y2,基于
漏电流
的限制,Y电容值不能太大,一般是nF级,Y电容抑制共模干扰。4、滤波器I/O线分离,不可以并行处理或交差。滤波器的接线
方法
为:键入L接N接2。输出L接N...
75千瓦
变频器
可以控制200米深,22千瓦潜水泵吗?
答:
5、良好的接地是变频器稳定可靠运行的基础,在现场不具备可靠接地的情况下可以考虑变频器不接地。严禁零地公用、将零线作为地线接到变频器的接地端子上。也不允许将电机的地与变频器的地接在一起使用。6、为了安全在农村很多场合都使用漏电保护开关,如果漏保选择调整不当受
变频器漏电流
的影响会出现跳闸的...
在通信技术中,为什么信道上能通过的谐波越多,信号的还原质量就越好_百 ...
答:
对于配电用断路器来说,全电磁型的断路器易受谐波
电流
的影响使铁耗增大而发热,同时由于对电磁铁的影响与涡流影响使脱扣困难,且谐波次数越高影响越大;热磁型的断路器,由于导体的集肤次应与铁耗增加而引起发热,使得额定电流降低与脱扣电流降低;电子型的断路器,谐波也要使其额定电流降低,尤其是
检测
峰值的电子断路器,...
变频器
报F025,F027故障.怎样解决
答:
因为CUVC板 接触不良 、没插好时,也会出现这种现象的。3、另外,报这种故障还有一种可能,那就是
变频器
的触发板或者功率模块坏掉了,得重新更换一块触发板或者功率模块。4、如果是触发板坏了,导致脉冲有问题,可以用参数p372来
测试
触发脉冲,从而判断触发板是否正常工作。
变频器
-中达电通VFD015M12A,送电
漏电
保护器跳闸?
答:
漏电保护器动作了,
变频器
的电源就给切断了,肯定是会导致变频器不工作的。变频器会有一定的泄
漏电流
,所以,才会导致漏电保护器动作,两种解决方案:第一种,就是降低漏电保护器的敏感度,第二种,就是把漏电保护器去掉。如果是由于变频器的谐波干扰了漏电保护器,导致其误动作,那就需要在变频器输入...
变频器
电气控制柜的日常维护和检修有哪些
答:
用手转动,观察轴承有无卡死或杂音,必要时更换轴承或维修。(5) 对输入、整流及逆变、直流输入快熔进行全面检查,发现烧毁及时更换。(6) 中间直流回路中的电容器有无漏液,外壳有无膨胀、鼓泡或变形,安全阀是否破裂,有条件的可对电容容量、
漏电流
、耐压等进行
测试
,对不符合要求的电容进行更换,...
invt
变频器
显示故障代码OC1怎么办?
答:
检测变频器
输出与地发生短路,
变频器检测
到输出对地有大的
漏电流
。(5)解决故障的
方法
:检查变频器到电动机之间的电缆绝缘;检查电动机绝缘;如果电动机与变频器之间的电缆过长,应使用电动机电抗器或变频器输出侧的正弦波滤波器以降低接地漏电流;降低变频器的开关频率,检查GBT功率部分是否正常。
变频器
干扰装风扇有用吗
答:
在某些电机与
变频器
之间距离超过100m的场合,需要在变频器侧添加交流输出电抗器L3,解决因为输出导线对地分布参数造成的
漏电流
保护和减少对外部的辐射干扰。一个行之有效的
方法
就是采用钢管穿线或者屏蔽电缆的方法,并将钢管外壳或者电缆屏蔽层与大地可靠连接。请注意,在不添加交流输出电抗器L3时,如果采用...