88问答网
所有问题
当前搜索:
变频器漏电流测试方法
变频器
-中达电通VFD015M12A,送电
漏电
保护器跳闸?
答:
如果要保证安全,做好设备接地就行了。如果电路中本身有漏电保护器,可有以下
方法
:方法一:漏电保护器上一般会有一个调节器,把调节器调大即可;方法二:把漏电报就齐更换为
变频器
专用漏电保护器,市面上有卖变频器专用漏电保护器;方法三:增大设备负载,也就是马达负载,变频器在启动时
漏电流
就不会...
载波频率对
变频器
输出
电流
有何影响?
答:
载波频率对
变频器
输出电流有影响 (1)运行频率越高,则电压波的占空比越大,电流高次谐波成份越小,即载波频率越高,电流波形的平滑性越好;(2)载波频率越高,变频器允许输出的电流越小;(3)载波频率越高,布线电容的容抗越小(因为xc=1/2πfc),由高频脉冲引起的
漏电流
越大。载波频率对电机...
变频器
的接线问题有哪些?
答:
零碎线头可能造成异常,失灵和故障,必须始终保持
变频器
清洁...2.控制电路的接线 变频器的控制电路大体可分为模拟和数字两种。 1、控制电路端子的接线应使用屏蔽线或双绞线,而且必须与主回路,强电...3.地线的接线 1、由于在变频器内有
漏电流
,为了防止触电,变频器和电机必须接地。 2、变频器...
施耐德PLC的状态指示灯有哪些 请逐个说明
答:
对于短时间大电流的OC报警,一般情况下是驱动板的
电流检测
回路出了问题,模块也可能已受到冲击(损坏),有可能复位后继续出现故障,产生的原因基本是以下几种情况:电机电缆过长、电缆选型临界造成的输出
漏电流
过大或输出电缆接头松动和电缆受损造成的负载电流升高时产生的电弧效应。小容量(7.5G11以下)
变频器
的24V风扇电源...
abbacs510
变频器
接地故障如何解决
答:
将三相电源跟三相电机连接好
变频器
。模块坏也有可能,将模块拆掉,变频器上电报18(传感器故障)这个是可以屏蔽的,屏蔽之后,看变频器报不报16(接地故障)如果不报,说明明快坏。如果还报,说明模块是好的,功率板坏。模块可以打开看外壳一下,里面有没有明显的烧毁痕迹,没有烧毁痕迹的基本是好的。当...
康沃
变频器
答:
两种可能性吧:第一,就是在
变频器
前面的电源中有短路的地方,这个需要仔细检查线路来进行确认。第二,就是变频器产生的谐波导致了某些器件的误动作,导致这种状况的出现,因你现场使用的变频器较多,而且都是小功率的,后者的可能性更大,可以在变频器电源上加装变频器输入滤波器,或者是变频器输入电抗...
电
频器
工作原理相关知识
答:
Q: 对
变频器
的
漏电流
水平可有什么规定? A: 现在还没有。 17. 目前,变频交流调速已遍布冶金、电力、等各个领域。变频器是利用交流电动机的同步转速随电机电压频率变化而变化的特性而实现电动机调速运行的装置,其中,有几个参数的设定非常重要,将直接影响变频器的合理使用。 几个重要参数的设定 1 .V/f类型的...
变频器
常见故障有哪些
答:
- 电动机或
变频器
至电动机电缆的绝缘问题;- 电流互感器故障;- 电源板或IGBT功率部分故障;- 控制板故障。针对SCF3的解决措施:- 检查电缆绝缘;- 评估电动机绝缘状况;- 若电缆过长,使用电抗器或变频器输出侧的正弦波滤波器减少接地
漏电流
;- 降低变频器开关频率并检查IGBT功率部分是否正常。3. ...
变频器
带电容问题
答:
几乎所有变频调速器使用说明书都指出,变频调速器输出侧不能加装接触器。如日本安川
变频器
说明书就规定“切勿在输出回路连接电磁开关、电磁接触器”。厂家的规定是为了防止在变频调速器有输出时接触器动作。变频器在运行中连接负载,会由于
漏电流
而使过电流保护回路动作。那么,只要在变频调速器输出与接触器...
变频器
和
漏电
保护冲突解决办法?
答:
可以在
变频器
的电源侧或者是负载侧,选装合适的变频器谐波抑制器件(MLAD-V-SR变频器专用输入滤波器、变频器专用输入电抗器、LCL谐波滤波器、变频器专用输出电抗器、变频器专用输出滤波器、Du/Dt滤波器、正弦波滤波器等等),来降低变频器的
漏电流
,从而保证变频控制系统能够能够正常工作。