88问答网
所有问题
当前搜索:
变频器带不了重负载
MD320-22,22KW,380V
变频器
在更换
负载
重量后启动到设定的速度就出现Er...
答:
是否因为惯性太大了,电机加速到设定速度时,加速惯性大,
变频器
由加速运行转为恒速运行时,电机惯性大,变频器表现为制动状态,如果没有外接制动单元和制动电阻,会马上报 Err07,一般情况加制动单元和制动电阻即可解决。Err07叫恒速过电压。
变频器
工作中能否加
负载
,如一台
变频带
二台电机,一台工作中30HZ,另一台...
答:
一台
变频器带
两台电机应该没问题的,把变频器功率选稍大一些。一台变频正在运行这时再投另一台变频器这是不允许的,30HZ也不行,这样会在产生浪涌,会把变频器损坏的,变频器厂家也就不会同意这么做的。
ABB
变频器不
接
负载
答:
可以,但是必须将99组参数中的motor ctrl mode参数设为scalar模式(标量模式),
不能
使用DTC或者矢量模式,否则可能损坏
变频器
。
使用
变频器
启动电机, 启动瞬间总是先反转一下,为何?有何解决方法?请高...
答:
估计应该是
负载
较重,
变频器
的启动频率较低时无法拖动负载导致的。两种解决方案吧:第一,变频器参数设定启动频率,不要从0Hz开始加速,可以从2Hz左右开始加速;第二,把变频器的运转方向锁定,锁定为正转。
变频器
输出为什么
不能
接容性
负载
答:
容性
负载
对逆变功率管来说相当于短路,因为电容的电压
不能
突变。因为
变频器
的输出电压是PWM方波,含有很多高次谐波成份。由于电容器在高次谐波下的容抗较小,高次谐波电流较大,一方面加重了逆变晶体管的负担,另一方面电容器本身也容易因过热而损坏。逆变管工作在开关状态,如接入电容器,则在某一逆变管...
变频器
过载是什么原因?
答:
由于
变频器
的过载点和变频器的过流点相差不远,所以经常这两种保护交替动作。 2、由于过载判断只看电流,所以在启动、停车、加减速、恒速执行时都会发生,而且电流和非同步电机的转差密不可分,所以有以下情况可供分析参考: A、启动时过载往往出现在以下两种状况 1、
负载
静力矩大,变频器低频出力...
M430
变频器
(15KW)带动一台变频电机,电机空转可以正常启动,但是带上皮带...
答:
检查
负载
是否有卡死,
变频器
限流保护动作
750w的
变频器
能
不能带
1100w的电机?
答:
能带
,不过输出电压可能会偏低,如果电机带的是轻
负载
的话问题不大,大负载的话就不行了。另外,无论什么时候什么情况下,原则上所选
变频器
都要比电机的功率大,因此,虽然这里说能带,但只能临时用,长期这么干,变频器顶不住的,迟早要烧掉