变频器过载是什么原因?

如题所述

第1个回答  2022-11-15

变频器过载是什么原因?

1、变频器过载保护的含义是:变频器输出的电流持续超过额定电流,但还未超过瞬动的过流点,一般持续时间定义为1min。对于恒转矩变频器一般的过载为150% 1min,变转矩变频器一般为110%-120%/1min。如果电机和变频器适配,由于电机的过载能力强于变频器,这个时候的过载称为变频器过载,对比的电流是变频器额定电流;如果电机额定电流小于变频器额定电流,正确输入电机铭牌和保护点后,则该过载保护往往称为电机过载保护。所以一定要区分当前保护的具体情况。由于变频器的过载点和变频器的过流点相差不远,所以经常这两种保护交替动作。
2、由于过载判断只看电流,所以在启动、停车、加减速、恒速执行时都会发生,而且电流和非同步电机的转差密不可分,所以有以下情况可供分析参考:
A、启动时过载往往出现在以下两种状况
1、负载静力矩大,变频器低频出力不够,所以堵转或低速旋转,原因可能有:变频器低频力矩差,可修改启动频率(小范围修改,一般在5Hz以内),修正转矩提升或选用向量变频器
2、外部电机启动时尚在高速旋转,处理方法:改用其他启动方式或先制动。
B、加减速过载的主要原因是:定转子转差变化过大
1、减小加减速时间,减小定子变化的速率
2、加入制动单元或修改制动使用率
3、如向量控制变频器,可修改速度环PID引数
C、恒速过载
1、如果是单传动,负荷出现波动,检查机械是比较好的方法
2、如果是多传动,则可能是其他机械影响了该装置执行,请检查系统间的配合和同步等问题
D、停车报过载

变频器跳过载可能是什么原因

1、加入的直流制动过大,减少制动电流和时间
就简单介绍一下,仅供参考

变频器IGBT过热是什么原因

你先摸一下散热器,如果热的话,可能是风扇坏了或风道堵塞,超电流等;如果不热的话,可能是误报或主机板有故障。

变频器过载原因

西门子变频器启动时报负载过载是什么原因

第一。首先要检查电机过载的原因。可能是线路短路电机堵转。一般变频器有故障的机率很低但也不排除。我们有的是西门子的变频器遇到报过载我们首先是复位一次。保证生产。要是复位后又报故障。着要检查电机注意不能一直复位这样可能会烧电机希望对你有帮助

变频器转速过快是什么原因

首先变频器是不会转的。大多数所说的变频器转速过快,应该是指在变频器的作用下电机转速过高。
可能有以下两种原因导致这种情况:
1. 首先肯定是变频器输出的电源频率变高了。
2. 其次,要看变频器的控制方式是什么,如果是电位器控制,调小电位器。
如果是PLC控制,那可能要改程式了。

变频器过电压是什么原因?

首先确认变频器输入电压是否高于标准。
其次大部分原因是:转动惯量太大了,减速时电动机进入发电机状态执行,造成变频器直流高压侧过电压。
解决办法: 1.改减速停车为自由停车。负载完全停下来的时间比较长。
2.减速时间加长。
3.如果负载惯性较大,还希望快速停车,可以加装合适的刹车电阻。使用电阻发热消耗能量的办法避免直 流高压侧过电压。
4.如果功率较小,换用带逆变功能的变频器,将负载的能量转换成电能送回电网。

ABB 变频器 drive not responding 是什么原因?

传动无响应, 主要有两个原因:
1,你可以查查变频器壳子后面有根通讯线,他松动了或者脱落了,都能导致这样的问题。2,其次就是SMIO板坏了。

相似回答