输出模拟量0-20ma转换成0-10v是串接电阻还是并接电阻?就在模拟量...
答:
在
变频器
输出模拟量0-20ma的接线端并接500欧的电阻就能在电阻上转换成0-10v电压值,0-20mA的电流,流过500欧的电阻,自然就得到0-10V的电压值。普通电阻不够精确,而且会随环境温度的变化而略有波动,如果你追求测量的精度,就用精密电阻,否则就用普通电阻。因为在20mA/10V的时候,电阻上的发热功率...
变频器
的制动单元
可以并联
使用吗?
答:
可以并联
,要依你负载能量反馈而定,主要考虑工况状态,如果带位能性负载,则应适当多并联几个。每个
变频器
都有制动单元(小功率是制动电阻,大功率是大功率晶体管GTR及其驱动电路),小功率的是内制的,大功率的是外制的。原理:当工作机械要求快速制动,而在所要求的时间内,变频器再生能量在中间环节电容...
变频器
是否
可以
并用?
两个
2.2KW同时接在4KW的电动机上?
答:
你的方案理论上是可行的,以前的大功率变频器都是用几台小功率
变频器并联
而成的。而且我公司曾经做过用一个控制板驱动两台220KW的变频器,但是你现在的变频器功率太小了,在实际操作过程中不好实现。再说了,这样做比较麻烦,弄不好就把逆变模块炸了。还不如直接买一台4Kw的变频器。
变频器
是否
可以
并用?
两个
2.2KW同时接在4KW的电动机上?
答:
理论上是可以的,但实际上是不可以这样做的,因为试过,曾经买了
两个
小的,没有做什么用了,就试改了下,和你的情况差不多,但结果炸了。后来分析一下,发现是
变频器
里面的单管2.2KW是耐压值不够,和瞬间电流过大。只要是变频器内部元件不行啊。千万不要改哦,浪费钱啊 ...
一个
变频器可以并联两个
电机会导致接地电流过大吗?
答:
一个
变频器
带动多个
并联
的电机没有问题,如果用 漏电电流 超过控制 变频器电源 的 漏电断路器 漏电所设定的电流,就会 跳闸 ,如果电机都是好的,虽然受 电机绕组 与地之间 分布电容 的影响,但也不存在接地 漏电流 过大问题。
变频器
主电路由什么组成?
答:
变压器的绕组是一个大电感,就像一个屏障,可以限制合闸时的冲击电流,如图3的曲线淤积。而在
变频器
的整流电路中,没有这种屏障,所以浪涌电流要严重得多,如图3的曲线所示。变频器主电路元件分析(变频器应用电路分析)对于进线侧的电压波形,在低压整流电路中,变压器二次侧的电压肯定会瞬间下降到
0V
,如图3(a)中的曲线...
变频器并联
是什么场合才会用到
答:
答:当设备装机容量比较大时,需要选择
变频器两
台或者三台进行
并联
,实行主从控制,从而达到多台变频器的同步控制。西门子、AB、等变频器均可以进行三台一下进行并联控制运行。
一台
变频器能
同时
并联
一个星型接法电机和一个三角形接法的电机吗?_百...
答:
一台
变频器
通常不能同时
并联
一个星型接法电机和三角形接法电机,因为这两种电机接线方式不同,需要使用不同的变频器控制器进行调节。如果使用同一个变频器控制器,可能会造成电机输出功率不稳定,影响机器的运行效率和寿命。因此,在实际使用中需要按照电机的接线方式选择相应的变频器控制器,以保证机器的...
变频器
外部控制电路设置
并联
电源可能产生漏电流的原因
答:
而
变频器
和外部信号的谇棒需兽通讨相府的接口进行1.改变控制的逻辑出厂时输入信号设定为漏型逻辑(SINK),为了转换控制逻辑,需要转换控制电路端子台背面的跳线(输出信号不论插头位置如何,均可使用漏型逻辑及源型逻辑)。(1)松开控制回路端子板底部的
两个
安装螺丝(螺丝不能被拆下),然后用双手把端子...
两台acs880单传
变频器
如何
并联
运行?
答:
但是有一点你必须要了解,
变频器
逆变单元输出的并不是正弦交流电,而是由一组组的方波组成的可以近似的看作是正弦波的交流电 两台880变频器的逆变单元是独立控制的,也就是说两台变频器输出的矩形波并不是完全同步的,只要不同步,就有可能造成环流短路,那也就只能听个响了 除非两台变频器的逆变单元由...