变电站进线端和出线端
变电站
设计:110kv有两回电源
进线
、4回
进出线
;35kv两回进出线、8回出线...
答:
几路
进线
画几根线,几路
出线
画几根线,再把开关符号和变压器符号画上;一个电压等级算一张图块,或者合在一起画,电压等级标注清楚,即可。一般来说1开头的指110kV,2开头指220kV,3开头指35kV,9开头的指10kV。针对你所说的35kV
变电站
,先说说开关的命名规律:301 一般是指1号35kV主变的35kV侧...
电力上面什么叫
进线
档
和出线
档啊
答:
出线档 ,就是从
变电所
母线分配电能后的线路.其次又有
进线
柜
和出线
柜之分:进线柜,就是从外部引进电源的开关柜.一般是从供电网络引入10kV电源,10kV电源经过开关柜将电能送到10kV母线,这个开关柜就是进线柜.出线柜,就是从母线分配电能的开关柜.从10kV母线经开关柜送至电力变压器,这个开关柜就是10kV的...
变压器中高压侧和低压侧是什么意思
答:
在常规的降压变压器上输入端就是高压侧,输出端就是低压侧。一般情况下变压器的作用就是将高压传输(节约材料减少损耗)过来的电力进行降低电压(也有升压的一般在发电厂
变电站
)达到符合用电设备常规使用标准。变压器利用电磁感应的原理来改变交流电压的装置,主要构件是初级线圈、次级线圈和铁芯(磁芯)。
变电站进出线
间隔是怎么分的?
答:
进线
隔离开关———断路器———
出线
隔离开关
变电站
主要设备是如何排列的?
答:
4,电压等级相同的
出线
间隔并列排列,主变高压侧中性点出线到中性点地刀并联放电间隙,35KV中压侧零线出线接刀闸--消弧线圈。5,总的来说同电压等级
进线
间隔并列排列经木先后接变压器间隔。
变电站
,改变电压的场所。为了把发电厂发出来的电能输送到较远的地方,必须把电压升高,变为高压电,到用户附近再...
电力工程 课程设计 35kv系统
进出线
六回,对侧有电源。 对侧有电源什么意...
答:
进线
”和“
出线
”。“进线”来自发电厂或者别的
变电所
,作为本变电所的电源。“出线”分为两类:一类是供给用户的负载“馈线”(负载端没有别的电源),另一类是通往其他变电所的“联络线”或双电源用户供电线路,这类线路的对侧是有电源的,所以存在两端电源的同期问题和继电保护的方向问题。
进线
柜
出线
柜分别是什么有什么作用介绍一下
答:
具体来说,
进线
柜由低压电源(变压器低压侧)引入配电装置的总开关柜。35—110kV及以上电压等级的
变电站
,进线柜均为变压器低压(10kV)开关柜。即由变压器低压侧输出连接至10kV母线的初始端的第一个柜:称为进线柜,也称为变低进线柜。进线柜作用:进线柜为负荷侧的总开关柜,该柜担负着整段母线...
35KV
变电站
35KV侧两回
进线
,两回
出线
怎么处理?设计时一次主接线时只管...
答:
两回
进线
应该是双回路,
出线
应该是10kV的和进线没什么关系,主要是看有几台变压器如果一台只有一段母线,如果两台就有两段母线外加联络柜
110kv
变电站
GIS是连接到变压器的低压侧还是高压侧?
答:
1、对110kV
变电站
,说明线路侧电压等级为110kV(不同于220kV、330kV、550kV、750kV等变电站);2、变压器高压侧为
出线
(
进线
)侧,低压侧为用户(电源)侧,因此110kV变电站GIS必然连接到变压器高压侧。3、至于GIS是一种高压配电装置的型式。高压配电装置的型式有三种,如下:第一种是空气绝缘的常规...
110KV
变电站
,110KV侧
进线
2回,
出线
2回。请问,出线这两回指变压器回路的...
答:
110KV
变电站
,110KV侧
进线
2回,
出线
2回。进线2回是指由两个变电站向这110KV站各供一个回回路(110KVA站是一级供电)、出线这两回指你这个变电站给下面的35或10KV站供2个回路、是你110KV站一台变压器供2个回路的。