什么是
出线
间隔?
答:
有几条
出线
,就必须有几个间隔,在同一电压等级线路,每个间隔除设备编号不同,其它如设备类型、排列方式,几乎都相同。
变电站
设计及建设中,将按照
进线
、主变高压、主变低压、主变、低压出线等部分分别组合而成,每部分称为一个间隔。比如进线间隔,就是从线路尽头的电缆头开始,以线路侧地刀、线路侧刀...
10kV 高压供电系统里 高压
进线
柜、计量柜、PT柜、主受柜、受电柜、所...
答:
1、高压
进线
柜:作为高压受电的柜体,接受市电或者来自发电机的电源 2、计量柜:作为供电局计费用的柜体。如果是自发电,可以监控这个系统的电能数量 3、PT柜:电压互感器柜,将10KV高电压转换成110V(100V)电压信号,输送到其他柜体,监控电压和做电压保护用 4、主受电:及进线断路器柜 5、进线...
箱式
变电站
的结构
答:
箱变一般采用各单元相互独立的结构,分别设有变压器室、高压开关室、低压开关室,通过导线连成一个完整的供电系统。变压器室一般放在后部。为了方便用户维修、更换和增容的需要,变压器可以很容易的从箱体内拉出来或从上部吊出来。由于变压器放在外壳内,其有利的因素是可以防止阳光直接照射变压器而产生的温升,...
输变电线路
进入变电站
后如何接线的
答:
输电线路进站后一般以母线为终端,以220kV线路为例:串接设备:阻波器-线路刀闸-开关CT-开关-母线刀闸-母线。并联设备:避雷器、线路耦合电容器、线路PT、母线PT
什么叫
变电站
的
进线
间隔、跳条间隔、|PT间隔、分段间隔...
答:
回答:用来区分各种不同的区域,方便检修和操作
进线
间隔:也有叫
出线
间隔的,这个是相对的。是
变电站
与其他变电站通过线路连接到母线上的间隔。PT间隔:就是安装与母线连接的电压互感器的间隔,作用是变电站内几乎所有的电压都是由PT间隔来采集的。分段间隔,是
变电所
的电气一次主接线中,母线分段的设备。...
110kV:电源
进线
2回,35kV:远期
出线
8回,10kV:远期出线10回的主接线...
答:
应该是设备编号:一般来说1开头的指110kV,2开头指220kV,3开头指35kV,9开头的指10kV。针对你所说的35kV
变电站
,先说说开关的命名规律:301 一般是指1号35kV主变的35kV侧
进线
断路器,300 一般是指35KV母联断路器。901一般指35kV主变的10kV侧
出线
断路器。分类 (1)一类变电站。是指交流特高压站,...
急求!在
变电站
(220kV和110kV)它的
进线
末端和
出线
首端安装避雷器的作用...
答:
110kv的高压,跟自然雷电的电势差不多了 这么高的电压,随时可能发生电击穿 而这样的高压出现在变压之后,也就是在输出线圈上产生的。
进线
末端和
出线
首端,都靠近输出线圈,也就是靠近这样的高压。一旦发生意外,会立即击毁附近设备甚至建筑。所以在靠近输出线圈的地方,要设置避雷器。
变电站
设计时说:线路回路数110KV
出线
:远期4回,本期1回。是什么意思...
答:
意思就是说,这个
变电所
的
出线
电压是110kV,本次建设只有一回线路,但是应当考虑最终四回出线的扩建规模。设计应当预见最终接线方式,并留出相应的扩建区。
变电站
内保护、监控等设施,也应考虑扩建的可能性。
10kv高压柜
进线
柜和
出线
柜的区别
答:
100V)电压信号,输送到其他柜体,监控电压和做电压保护用4、主受电:及
进线
断路器柜5、进线隔离柜:内装隔离开关或隔离手车,作为手电断路器柜前端的断口保护。6、所变柜:内装所用变压器,提供低压电源给
变电站
用7、
出线
柜:本站馈线,内装出线断路器,可以接降压变压器或者高压电机。希望能帮到你 ...
变电站出线
故障,开关拒动,造成
进线
开关跳闸的处理步骤
答:
为了保证电力系统的稳定运行,供电部门对用户进线的继电保护要求都比较高,进线的速断与过流必须满足上一级电网的要求,时间越短越好。这就给
出线
开关的保护整定带来一定困难,有些地方用户
变电站进线
与出线的速断只靠动作电流来配合,速断没有时间差,当电网短路容量大时,完全靠动作电流来配合,就容易出现越级跳闸。