变电站的刀闸开关
110kv接地
刀闸
的配置
答:
110KV以上主变停、送电前先合上变压器、断路器两侧。中性点地刀,这是因为为了防止变压器停电操作时,产生的操作过电压和变压器送电操作时,因
开关
三相不同期合闸产生的过电压,和变压器绝缘的破坏,按规定送电前要先合上中性点地刀,将变压器中性点接地,方可进行操作。
220KV
变电站
室外
刀闸
发热怎么处理?
答:
刀闸
发热缺陷性质分一般、严重、危急 3个等级,遇有刀闸发热缺陷时,其处理步骤为 :(1)由
变电站
运行人员用红外测温仪测鲢过热点的温度 ,判 断其发热程度 ,然后汇报调 度,根据站内设备一次接线 方式 ,将相应线路、主变或母线转至检修状态,等待检修人员处理。(2)检修人员经判断,如果是动触头...
220kv
变电站
更换
刀闸
?
答:
1 这些刀闸的更换有很多理由:寿命到了、额定电流小了等等。最大的原因可能是220KV电网的短路电流大了,目前
的刀闸
已经不能满足要求而更换的。2 各种刀闸的二次接线大同小异,但是还是有不同的,所以刀闸的操作、信号回路都有一些不同,在更换刀闸的同时需要根据设计更换二次回路。
变电站
中的间隔是如何划分的呢
答:
变电站
中的间隔是通过侧地刀、线路侧
刀闸
、开关侧地刀、开关、母线侧刀闸、母线地刀这些开关来划分的,每一个间隔处会有一个标志性
的开关
或者侧地刀。PS:变电站间隔,现在由于GIS组合式开关的大规模使用,已经可以将开关和刀闸用一体化的封闭SF6灭弧,各间隔的电气连接全部在封闭GIS内部完成,具体...
630KVA变压器配多少安总
刀闸
?怎么算出来的呢?
答:
你好:——★1、 630 KVA 三相变压器的额定输出电流为:630 KVA ÷ (1.732 × 0.4 KV )= 909 A 。【电力变压器的二次输出电压,为标准的 400 V (0.4 KV)】——★2、 630 KVA 三相变压器的额定输出电流 909 A ,(以 1.2 倍的额定电流选择断路器)选择标称值 1200 A 的断路器...
接地
刀闸
,隔离
开关
,断路器应该如何编号?
答:
第一位表示电压等级。1表示110千伏,若为2则为220千伏,若为9则为10千伏。第二位表示该地区
变电站
代号。第三位表示该变电站中
开关
的代号。具体的编号请参阅相关的规程,各个地方规定会不一样,请结合实际。人工接地
刀闸
某电厂误将110kV南母接地刀闸当作110kV南母电压互感器一次隔离开关合入(两刀...
变电站
这个结构中,断路器、隔离
刀闸
、接地刀分别在哪?
答:
断路器在进出线,隔离
开关
在断路器上下各一,接地刀在断路器下,与断路器联动,
变电站
断路器,隔离
开关
,怎么区分。
答:
什么叫做隔离器?什么叫做隔离
开关
?隔离器指的是能够隔离电路的器件。这里的隔离包括两方面的内容,其一隔离器具有隔离电压的能力。要做到这一点,其断口必须要具有足够的开距,能够承受产品规定的冲击电压;其二隔离器必须具有明确的断点。这里的断点指的是触头,不是指操作手柄。祥泰电气提示如下图:...
变电站
代路操作几种类型的分析
答:
(3)要考虑代路
开关
是否过负荷运行问题。 (4)上述2种代路操作,都存在用开关旁路
刀闸
直接充旁路母线的操作步骤,如果旁路母线过长,电容电流过大,应禁止用上述方法进行代路操作。 2旁路兼母联开关通过旁路母线的代路操作 母联兼旁路开关接线方式,在
变电站
电气主接线中是一种常见的接线方式,在正常方式下,开关作为母联...
变电站
隔离
刀闸
状态自动识别系统
答:
这套系统巧妙地融合了超高速动态图像并行处理算法与图像识别技术,通过现场摄像头实时捕捉隔离
刀闸
的影像,实现了秒级的精准判断。它如同一双智慧的眼睛,能够同时监控多组刀闸在不同
变电站的
运行状态,极大地提升了运维效率。变电站隔离刀闸状态自动识别系统不仅能够自动识别隔离
开关
的分合状态,还能够识别...