88问答网
所有问题
当前搜索:
变电站出线和进线
进出线
间隔什么意思
答:
进出线
间隔是指由断路器、隔离刀闸及接地刀闸组成的母线连接设备。在电力系统中,
变电站
是由一些紧密连接、具有某些共同功能的部分组成。例如:
进线
或者
出线与
母线之间的开关设备;变压器与两个不同电压等级母线之间相关的开关设备。将一次断路器和相关设备组成虚拟间隔,间隔概念也可适用于断路器接线和环型...
什么是一段母线二段母线接线方式?
答:
一段母线二段母线是指
变电站
或配电室中的一种母线接线方式。它的基本原理是将一条母线分成两段,每段母线上连接若干
出线
,两段母线之间通过一个母联断路器相连。这样,当一段母线或
进线
出现故障时,可以通过母联断路器将另一段母线的电源转接过来,保证出线的供电不间断。一段母线二段母线的优点是:可...
...出线是30:5还有一个出线是30:5请教高手保护
进出线
过流速断设多少啊...
答:
先给你算400kVA的
出线
的定值,进线也类此整定,注意与出线时间的级差配合,进线时间大于出线时间,小于
变电站
或者供电局开关房的整定时间。先算出线变压器额定电流:400/10/1.732/30/5=3.85A 过流整定:Ie*1.3=3.85*1.3=5A 0.3秒(此时间要
和进线
时间配合,注意级差)速断整定:Ie*3...
沙溪
变电站
间隔划分
答:
主变压器、母线隔热、
进出线
隔热。1、根据查询沙溪镇政府官网显示,主变压器间隔用来接收和分配高压电源,通过变压器将电压降至合适的水平后输入低压间隔。2、母线隔热用于连接各种电气设备,形成闭合回路。3、进出线隔热间隔可以连接
变电站
的高压
进线
,低压出线。
110kV:电源
进线
2回,35kV:远期
出线
8回,10kV:远期出线10回的主接线...
答:
应该是设备编号:一般来说1开头的指110kV,2开头指220kV,3开头指35kV,9开头的指10kV。针对你所说的35kV
变电站
,先说说开关的命名规律:301 一般是指1号35kV主变的35kV侧
进线
断路器,300 一般是指35KV母联断路器。901一般指35kV主变的10kV侧
出线
断路器。分类 (1)一类变电站。是指交流特高压站,...
进出线
间隔什么意思
答:
进出线
到变压器要经过哪些设备?
答:
进线
——避雷器——隔离开关——电流互感器——断路器——隔离开关——母线——隔离开关——断路器——电流互感器——隔离开关——避雷器——变压器
出线
间隔是什么意思?
答:
有几条
出线
,就必须有几个间隔,在同一电压等级线路,每个间隔除设备编号不同,其它如设备类型、排列方式,几乎都相同。
变电站
设计及建设中,将按照
进线
、主变高压、主变低压、主变、低压出线等部分分别组合而成,每部分称为一个间隔。比如进线间隔,就是从线路尽头的电缆头开始,以线路侧地刀、线路侧刀...
出线
间隔是什么意思啊?
答:
有几条
出线
间隔(数量根据变压器进线数量)、
出线
间隔(数量根据要求的出线数量)、电压互感器及避雷器间隔、母联间隔(如果有双母线的话)、母线分段间隔(如果母线分段的话)、旁路开关间隔(如果有旁路母线的话)