88问答网
所有问题
当前搜索:
变压器空载功率因数低原因
变压器空载
损耗的
功率因数
是多少,是不是0.8
答:
您是要配电容贵么?
变压器
的
功率因数
等于(变压器的负载损耗除以变压器的额定容量)再除以阻抗电压百分数。这些值都可以再变压器的铭牌上查到,变压器的功率因数都比较低,一般在0.01左右。单个的用电器的功率因数是固定的,包括变压器,但是随着二次负荷的变化,也就是二次侧用电器的多少变化时,整个二次...
投入电容器后为何
功率因数
反而更低
答:
功率因数
COSφ是等于有功功率P与视在功率S的比值,而视在功率S等于有功功率P与无功功率Q的平方和的开方。即:COSφ=P/S S=√P2+Q2 电力系统无功功率分为电容性质的和电感性质的。由于输电线路等的电容效应,会产生电容性质的无功功率,当
变压器空载
时,没有负载吸收这些无功功率,实际上是处于电容...
功率因数低
会造成什么后果?
答:
常用电气设备的功率因数除白炽灯、电阻、电热器等接近于1外,其他如电动机、
变压器
、架空线以及电气仪表的功率因数均小于1。如交流异步电动机,在
空载
时的功率因数只有0.2~0.3;在轻载时均为0.5;在额定负载时均为0.7~0.89。不带电容器的日光灯的功率因数为0.45~0.6。负载的
功率因数低
,会...
变压器空载
损耗是什么意思呀
答:
容量不变,
空载
损耗下降是意味着空载时
变压器功率因数
的下降,功率因数小就要求制造厂改变和改造测量系统。宜用三瓦特表法测,选用0.05-0.1级互感器,选用犄低功率因数的瓦特表,只有这样,才能保证测量精度。在功率因数为0.01时,互感器的相位差为1分时会引起功率误差2.9%。所以,在实际测量时还要正确选择电流互感器与电压...
...这里的500KVA的
变压器
高压侧供电局电表
功率因数
0.75左右,而变压器...
答:
所以高计功率因数比低计的
功率因数低
,是正常的。无功柜上所示0.96是瞬时的,并不是平均的功率因数,实际的应该只有约0.9-0.93。因此,如果你的月用电量上去了,高低压侧的功率率因数就应该比较接近,问题就解决了。如果你长期用电量将保持目前水平,可以单独采用一组小电容作为
空载
补偿(15kVAR左右...
变压器空载
或低负荷运行的解决方案
答:
变压器功率因数
,主要是负载率和负荷
功率因素
的影响,负荷用电可采用补偿的方法,但负载率却严重影响了功率因数的提高,且无法补偿。如果变压器长期在低负荷状态下工作,不如并联一台小容量变压器,低负荷时使用小容量,高负荷时使用大容量,更能有效的解决问题。
变压器空载
时,若副边短路对原边电流有无影响
答:
变压器空载
时,如果次级绕组短路,将会在次级绕组中形成短路电流,由于有变压器阻抗的存在,短路电流不会无限大,工程计算是变压器的额定电流乘以变压器阻抗的倒数,其初级绕组将一样流过短路电流,如果 没有保护动作,将造成变压器发热,绕组烧毁。
电力
变压器
低压侧做
空载
试验跳闸是什么
原因
答:
如果电压偏离额定指,由于
变压器
铁芯中的磁感应强度处在磁化曲线的饱和段,
空载
损耗和空载电流都会急剧变化,因此,空载试验应在额定电压下进行。注意:在测量大型变压器的空载或负载损耗时,因为
功率因数
很低,可达到cosφ小于和等于0.1。所以一定要求采用低功率因数的瓦特表。3、通过空载试验可以发现变压器...
变压器
负载率
过低
会导致什么问题?
答:
没有直接影响。
功率因数
指用电设备工作状态,可直接影响功率因数的高低,变压器负载率指负荷功率与变压器容量的比值,体现变压器负荷状态,因为
变压器空载
时功率因数很低约0.2—0.3,如果该变压器利用率很低的话,尽管负荷月功率因数迏到0.99也好与变压器损耗相加后功率因数也很低了(简接影响)。
变压器空载
损耗是不是就是铁损
视频时间 00:47
棣栭〉
<涓婁竴椤
4
5
6
7
9
10
8
11
12
13
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜