88问答网
所有问题
当前搜索:
发电机三相电流不平衡不能超过多少
三相不平衡
标准是
多少
?
答:
三相功率因数补偿在0.95以上,或不平衡电流在变压器额定电流的10%以外,以此为标准可视为点击
三相电流不平衡
。
国家对
三相不平衡
度有要求吗
答:
3%,根据连接点的负荷状况,邻近
发电机
,继电保护和自动装置安全运行要求,可作适当变动,但必须满足电力系统公共连结点正常电压
不平衡
度允许值为2%,短时不得
超过
4%的规定。2.三相不平衡:是指在电力系统中
三相电流
(或电压)幅值不一致,且幅值差超过规定范围。
三相电流不平衡
率要求是
多少
?
答:
对于一台变压器,
不平衡电流不能超过
20
三相
四线
电流不平衡
系数
不能超过
是
多少
?
答:
如果有零线的话,没什么太大的危害,
能平衡
的尽量让他平衡,主要就是导线的利用率不高,可能会发生一相导线因为过载而发热,而其他的导线的电流却很小,所以. 国家规定的配电
三相
负荷
不平衡
率的标准是不大于15%,中性线
电流不大于
变压器额定电流的25%,如果没有零线或者零线断了的话会造成三相电压不...
三相不平衡多少
范围内是合理的
答:
三相不平衡多少
范围内是合理的?三相不平衡,指的是三相电网中三个相位的
电流
或电压不相等的现象。在实际应用中,三相不平衡严重会导致电网负荷不平衡、设备寿命缩短、能耗增加等问题。因此,关于三相不平衡多少范围内是合理的也成为了热门话题。根据相关规范,一般认为当三相电压不平衡率
超过
5%时,才会对...
电机三相电流不平衡
,以哪个电流为参考?
答:
1.不
大于
10% 。2、电流测量表计的精度一般为0.5~1%,加上人为的读数误差;3、
电机
定子绕组三相的电阻是否平衡以及绝缘是否正常。4.三相的电源电压是否平衡.其中第3点最为重要。计算公式:
三相电流不平衡
=(三相电流平均值-任一相电流)×100/ 三相电流平均值≤ 10 电动机运行时三相电流不平衡的...
三相电流不平衡
范围是
多少
答:
三相电流不平衡
以15%以内为限。
发电机
的电压,频率,功率因数,
不平衡电流
有何规定
答:
3、
发电机
功率因数在0.85(滞后)~-0.95(超前)之间变化时,发电机可以额定功率持续运行。4、发电机在额定冷却介质条件下
三相
负荷不对称时,发电机所承受的负序
电流
分量(I2)与额定电流之比(I2/IN)
不超过
10%,且每相电流均不超过额定值时,可连续运行。当发生不对称故障时,(I2/IN)2和...
3相用电。怎么才算
三相不平衡
。。中性线占最大相
电流
百分之
多少
答:
根据《架空配电线路及设备运行规程》第7.5.2条规定:变压器的
三相
负荷应力求平衡,
不平衡
度不应
大于
15%,只带少量单相负荷的三相变压器,零线
电流不
应
超过
额定电流的25%,不符合上述规定时,应将负荷进行调整。不平衡度=[(最大电流-最小电流)/最大电流]×100 在三相四线制低压网内,当三相负荷不...
发电机
发出的
电流三相不平衡
怎么办?
答:
1、
发电机三相
不平衡
电流超过
规定值,应首先核对发电机、主变
三相电流
表, 机组振动情况等,检查是否由于表计或仪用电流互感器回路故障引起。2 、以下情况应降低机组无功负荷,无效时向调度申请降低机组有功负荷,使定子
电流不平衡
度降低到允许值以内。经处理仍然
无法
使定子电流不平衡度降到安全范围时,应...
<涓婁竴椤
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
发电机检修标准国家标准
发电机星形接法
发电机电流偏差
母线电压不平衡率范围