答:
三相
0.55KW的
电机电流
计算:0.55千瓦功率电流计算:三相:P=1.732UIcosφ P:功率;U:电压;I:电流;cosφ:功率因数,电阻负载取1,感性(比如电机)负载取0.85;根号3=1.732 I=P/(1.732×U×cosφ)I=0.55/(1.732×380V×0.85)=0.98A 经计算三相0.55KW的电机电流约0.98A。
三相
0.55KW的电动
机电流
是
多少
?
答:
三相
0.55KW的
电机电流
计算:0.55千瓦功率电流计算:三相:P=1.732UIcosφ P:功率;U:电压;I:电流;cosφ:功率因数,电阻负载取1,感性(比如电机)负载取0.85;根号3=1.732 I=P/(1.732×U×cosφ)I=0.55/(1.732×380V×0.85)=0.98A 经计算三相0.55KW的电机电流约0.98A。
三相
0.55千瓦的
电机电流
多大?
答:
三相
0.55KW的
电机电流
计算:0.55千瓦功率电流计算:三相:P=1.732UIcosφ P:功率;U:电压;I:电流;cosφ:功率因数,电阻负载取1,感性(比如电机)负载取0.85;根号3=1.732 I=P/(1.732×U×cosφ)I=0.55/(1.732×380V×0.85)=0.98A 经计算三相0.55KW的电机电流约0.98A。
0.75千瓦
电机
额定
电流
多大?
答:
若是
三相
的额定电流在1.5A左右。若是单相
电机
额定电流在4.5A左右。额定电流是指用电设备在额定电压下,按照额定功率运行时的电流。也可定义为电气设备在额定环境条件(环境温度、日照、海拔、安装条件等)下可以长期连续工作的电流。用电器正常工作时的
电流不
应
超过
它的额定电流。额定电流是由绕组的额定...
15kw
三相电机
用多大的铜芯电缆线
答:
需要4.5平方毫米的电缆线。计算如下:1. 功率P=15KW=15000W 2. 根据公式P=1.732x380xIx0.85,计算
电流
I:I=15000÷(1.732x380x0.85)=26.813(A)3. 电缆截面积=I÷6:电缆截面积=26.813÷6=4.468(平方毫米)根据功率、电压,计算导线电流,再根据电流密度,计算导线截面积。
请问
三相
380的
电机
用多大的电缆
答:
1、40千瓦的三相380V电机要用25mm2的铝电缆,20mm2的铜电缆。2、由
三相电机
公式得:P=1.732UIcosΦ 3、所以功率40kw的额定
电流
I=P/1.732UcosΦ=40/1.732/0.38/0.8=40/0.53=75A,cosΦ为0.8。电压为380V。4、根据电流75A,查电缆手册YJV知,需要用25mm2的铝电缆,20mm2的铜电缆。
40千瓦的
三相
380V
电机
要用多大的电缆?
答:
三相电机三根线之间测电阻值为0,
不能
说明电机坏了。大容量的高压电机,电机的直流电阻往往很小。(如电机功率在1000kw以上,则电机绕组的电阻一般在0.1欧姆以下,甚至更低)。判断电机好坏,首要的步骤是分别测
电机三相
的对地绝缘值是否正常。一般用兆欧表测量电动机的绝缘电阻值,要测量每两相绕组和每...