单相电机用什么保护器
...水泵轴承卡死而烧坏
电机
,请问能买个
什么保护器
,才能让水泵避免卡死...
答:
电机
烧毁的根本原因是运行电流过大,防止电机烧毁的措施可以采取安装热
保护器
或者过流保护器,最简便的方法是安装熔断器,就是俗话说的保险丝,这种方法成本低、安装简单,而且也可靠。可以用钳形电流表(又称卡表)测量电流,电流值能大致的判断电泵的故障部位,如电流超过额定电流并不多,那么就可以正常...
单相
异步
电动机
怎么实现热
保护
?
答:
可以在
电机
前面接个热熔断器。熔断器(fuse)是指当电流超过规定值时,以本身产生的热量使熔体熔断,断开电路的一种电器。熔断器是根据电流超过规定值一段时间后,以其自身产生的热量使熔体熔化,从而使电路断开;运用这种原理制成的一种电流
保护器
。熔断器广泛应用于高低压配电系统和控制系统以及用电设备中...
单相
220V电源供电的电气设备;应选用三极式漏电
保护
装置。
答:
单相
选用两级(2P)的就好,节约成本。电流选择要稍大于
电机
铭牌上的电流,但也不能太大,不然起不到
保护
作用。漏电断器有火线/零线同时切断的,也有只切火线的。价格不一样。如果标着N的只能接零线,如果接反了漏保跳闸火线还是通的它切断的是零线,如果没标就谁变接。单相220v电源供电的电气设备,应...
3相热保怎么接
保护单相电机
答:
单相电机
不适合用三相热保护,因为热保护动作较慢一般过流一段时间才起作用。单相电机由于启动绕组匝数较少,出现故障会瞬时烧毁。单相电机的热保护一般采用65°的PTC热元件,固定到绕组的端头上,串到电源里,只要绕组温度超过65°,就会自动断开,
保护电机
。
三相电机综合
保护器
如何用在
单相电机
上
答:
用在
单相
上,剩一个空孔,因为没电流,
保护器
会认为缺相而保护,这就得打开外壳,里面有三个三极管,你把其中一个直接连上即可使用两相设备。必要是可连接2个,零线不穿进孔内。
我有个
单相电机
2000W,工作电压220V,请问如何选用交流接触器、热继电器...
答:
简单估算220v
单相电机
的方法,P=UI 即为1个千瓦大约4A电流,楼上说的一千瓦8A电流,哪有那么大?2000w电机大约8A左右。接触器选1210就行。断路器选15A的足够了。热继电器选择的方法一般按照电机额定电流的1.1倍。即为9A左右。选热继电器最好选择中间是9A的,比较好调。
三厢四线漏电
保护器
可以同时接三厢
电机
和单厢电机吗?
答:
三相四线漏电
保护器
是4P自动空气开关又附加上漏电保护功能的电器。它具有空气开关的过载和短路保护功能,又有漏电保护功能,可以同时接三相电机和
单相电机
。如同时启动两负载,应根据负载大小选择开关的A数。如两负载非同时工作,建议各自加装合适A数的分路空气开关,三相四线漏电保护器作为总开关使用。
电动机的
过载保护一般
采用什么保护
装置?
答:
然后进行调整。3、当热继电器用于
保护
反复短时工作制的
电动机
时,热继电器仅有一定范围的适应性。如果短时间内操作次数很多,就要选用带速饱和电流互感器的热继电器。4、对于正反转和通断频繁的特殊工作制电动机,不宜采用热继电器作为过载保护装置,而应使用埋入电动机绕组的温度继电器或热敏电阻来保护。
单相电机
1.6KW,带接触器,漏电
保护器
16A,停机时会跳闸,请教解决办法?_百...
答:
单相电机
1.6KW额定电流不足8A,跳闸发生在停机时,准确说实在接触器断开瞬间。设备没有问题。原因是接触器断开瞬间,电机产生的反向电势,让漏电断路器里面的漏电检测电路原件产生动作导致。解决方法是将漏电断路器更换为一般的断路器即可。
0.5Kw
电机
选用多大过电流
保护器
答:
0.5KW电动机是
单相
还是三相?要是单相请用电流继电器(额定电流10A,调在3A-4A左右)配合其他电器使用来保护。要是三相一般采用热继电器来保护:选用热继电器时,一般根据被
保护电动机的
额定电流选择热继电器的额定电流等级,然后再选择热元件的额定电流,若不完全符合要求,可利用热继电器的电流调节装置进行...