88问答网
所有问题
当前搜索:
功角和功率因数角
发电机有功和无功的关系为什么
功率因数
不能高于0.95
答:
正常运行中
功率因数
尽量保持在规定范围内,一般不大于迟相的0.95和小于进相1.0,因为功率因数高说明与该有功相对应的励磁电流小,即发电机的定子和转子磁极间用以拉住的磁力线少,这样发电机就容易失稳.同时
功角
也会增大,当功角增大接近90度时,也容易失去稳定.如果机组允许进相运行,也要符合进相运行...
380V电压等级负荷的
功率因数
一般为多大?
答:
一般的自然
功率因数
是在0.7-0.8之间,详细要看电机的负载率大小
同步发电机的
功率因数
为什么为负值?
答:
同步发电机空载时(是负载的一种特殊情况),负载电流(定子电枢电流)I始终为0,故没有电枢反应及其带来的影响(增磁或去磁),气隙合成磁动势Fδ就只由转子磁动势提供(关键是方向就在直轴上)。当励磁电流If由0逐渐增大时,发电机端电压也随之上升。而零
功率因数
(cosθ=0)特性接有纯感性负载,定子...
为什么要求低谷时段
功率因数
不大于0.95
答:
正常运行中
功率因数
尽量保持在规定范围内,一般不大于迟相的0.95和小于进相一.0,因为功率因数高说明与该有功相对应的励磁电流小,即发电机的定子和转子磁极间用以拉住的磁力线少,这样发电机就容易失稳.同时
功角
也会增大,当功角增大接近90度时,也容易失去稳定.如果机组允许进相运行,也要符合进相运行...
减少励磁电流无功、
功角
怎么变化
答:
减少励磁电流无功、
功角
减少。减小发电机输出的有功功率,必须减小原动机的输入功率,使功角减小,励磁电流保持不变,输出的无
功功率
增加,
功率因数
下降,功角减小。
发电机调相运行和进相运行的区别
答:
性质不同 调相运行:这是一种通过利用发电机转子励磁电源,通过调整发电机的励磁电流,改变发电机的端电压
和功率因数
,以达到调整系统电压和增加系统功率的目的的运行状态。进相运行:这是一种通过利用发电机转子的励磁电源,通过调整发电机的励磁电流,改变发电机的功率因数和无
功功率
,以达到调整系统电压和...
功率因数
为什么要滞后?
答:
很可能不是那个临界值,
功率因数
很可能不是1,而是比较接近。对于发电机来讲,功率因数为1是进相临界点,此时其
功角
较大,静态稳定性降低,所以发电机一般运行在功率因数小于1的迟相范围内,以为系统内负载提供无功,使其实现机电能量转换。除非系统电压偏高,无功富余,但进相运行对发电机是有损害的!
功率因数
值0.95正常吗?
答:
功率因数
很可能不是1,而是比较接近。 对于发电机来讲,功率因数为1是进相临界点,此时其
功角
较大,静态稳定性降低,所以发电机一般运行在功率因数小于1的迟相范围内,以为系统内负载提供无功,使其实现机电能量转换。除非系统电压偏高,无功富余,但进相运行对发电机是有损害的!
同步发电机,能处于过励磁状态下吗?
答:
同步发电机可以在过励磁状态下工作,当过励磁时,
功角
略有变小,变化不会很大,更不会变为0,这是因为功角是反应输出有功
功率
的,它与输入功率有关,输出功率不会受励磁的影响;
同步电动机的
功率因数
应调在多少运行较好,超前运行时
功角
是正的还是负...
答:
同步机可通过调节励磁电流来调节
功率因数
,可使电流超前电压(此时同步机就是容性负载了),如果你变电站或高压室总的用电功率因数为滞后(通常由异步电动机等感性负载使用造成,其特点是电流滞后电压),这样你就可以把同步机的功率因数调到超前0.9左右,可以抵消感性负载,起到减小无功电流,提高功率因数...
<涓婁竴椤
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜