功角和功率因数角
为什么增加发电机无
功功率
可以系统提高
功率因数
答:
只能这么理解:一台发电机并入一个小电网,这个小电网又与大电网相并。当发电机的无功出力增加后,小电网向大电网吸收的无功减少,提高了大小网关口处的
功率因数
。
为什么
功率因数
一般提高到0.9左右,不提高到最大值1?
答:
很可能不是那个临界值,
功率因数
很可能不是1,而是比较接近。对于发电机来讲,功率因数为1是进相临界点,此时其
功角
较大,静态稳定性降低,所以发电机一般运行在功率因数小于1的迟相范围内,以为系统内负载提供无功,使其实现机电能量转换。除非系统电压偏高,无功富余,但进相运行对发电机是有损害的!
为什么感性负载一般是无功大于有功?
答:
没有的说法,感性负载是指电流滞后于电压的情况,而不是无功大于有功。例如电动机,
功率因数
为0.85,有功占85% 显然是有功大于无功。但电功机就是感性负载。
发电机增加正向有功方法
答:
同理,用户负荷减小了,发电机的有功功率也会减少,负载减轻了,发电机的转速(频率)就会上升,
功角
会减小,负荷会自动下降。总之:发电机的有功功率和无
功功率
都取决于用户负荷,你这台机多带了负荷,其它的机组就会吃不饱。影响用户有功功率的主要是频率。影响用户无功功率的主要是电压。发电机的功...
为什么
功率因数
一般提高到0.9左右而不提高到最大值1?
答:
它说明第二类永动机是不可能实现的。4.就是说一种能量转换成为另一种能量时都要产生一定的热消耗,随意
功率因数
不可能为1,甚至0.9都是相当高的利用率。5.对于发电机来讲,功率因数为1是进相临界点,此时其
功角
较大,静态稳定性降低,所以发电机一般运行在功率因数小于1的迟相范围内。
功率因数
的高低对发电机运行有什么影响
答:
要回答这问题先分析一下同步发电机的几种并网运行状态:1、滞后运行(常态运行)---发电机向电网同时送出有功功率和无
功功率
(容性)。(
功率因数
0.8左右)2、超前运行(进相运行)---发电机向电网送出有功功率,吸收电网无功功率。(只发有功,不发无功)3、调相运行---发电机吸收电网的有功功率维持...
功率因数
为何提不上去
答:
很可能不是那个临界值,
功率因数
很可能不是1,而是比较接近。对于发电机来讲,功率因数为1是进相临界点,此时其
功角
较大,静态稳定性降低,所以发电机一般运行在功率因数小于1的迟相范围内,以为系统内负载提供无功,使其实现机电能量转换。除非系统电压偏高,无功富余,但进相运行对发电机是有损害的!
知道三相电压和电流求有功、无功、
功率因数
答:
有点问题。互感器只是放大或缩小电流或电压,它是不会测出电流和电压的。测电流要用电流表,测电压要用电压表。这里
功率因数
或有功或无功都要再给出其中一个才能求。假如测出了电流和电压。那么三相电路中视在功率就可以求出来了。S=1.732UI。这里U和I分别为线电压和线电流。有功功率P=1.732UIcos...
同步发电机三相运行时,其有
功功率
和无功功率特点是
答:
有功功率和频率有关,无
功功率
和电压有关。根据同步电机V形曲线可以看出,增加励磁电流可以增发无功,而有功功率和电机本身无关,与负荷大小有关。当有功负荷增加时,电机转速就会下降。通过调节原动机出力或者增加发电机组来增发有功功率。有功功率的调节 ◆
功角
特性=f(d)反映了同步发电机的电磁功率...
功率因素
0,9总表和分表有差为什么
答:
分表反映的是所连接支路的
功率因素
,而各支路因所带负载不同,功率因素有所不同,所以各支路的表具反应它所在的支路功率因素会有不同,当然,反应总负载的功率因素会有差别。例如一个支路上全是电炉与白炽灯,此路功率因素可以达到99%以上,而另一路负载主要是电动机,它的功率因素显然没有那么高,...