答:
增加励磁。
我们厂的
功率因数
显示
超前
0.9不再1上,超前可以吗?
滞后
可以吗?
答:
超前
0.9是不可以的,
功率因数
应该是在
滞后
0.9--1之间,最好是在0.95左右。就地补偿就是按电机的大小选取合适的电容经过开关与电机电源引线并联,一般是电机额定功率的40%左右。
发电机的
功率因素
何为
超前
?何为
滞后
?
答:
超前
是说你的电容补偿太多,本地用电设备用不了,剩余的就反馈到供电系统中,
滞后
就是你的本地无功负荷太大但是又没有电容补偿,这样一来供电系统就会给你补偿,但是无功电量供电局是不收你钱的相当于你的无功白白占用了电网的一部分通道,
功率因数
要控制在0.9以内,要不供电局要罚你钱的 ...
功率因数
以前是在
滞后
范围摆动而现在怎么在
超前
范围摆动,这是什么原因...
答:
如果没有进行补偿的话,请先检查电压与电流的相角,也就是检查相序。如果进行了补偿的话,那就是过补偿了!
功率因数超前
对电机使用有何影响
答:
功率因数超前
或
滞后
对电动机都是不利的,超前说明你的补偿电容投入过多,无功功率增大最终的结果会被罚款。还有功率因数超前,电机的效率下降,电机的无功电流增加,还可能会倒流入电网。无论功率因数超前或滞后都是不允许的,
为什么发电机
功率因数
都要调
滞后
好些,而不能
超前
好些,是怎么回事?_百度...
答:
功率因数超前
表示发电机不发无功,反而向电网吸收无功,供电局要扣你的电费的。并且无功超前过多后,发电机将不稳定,严重时将失步。要是单机运行的发电机功率因数超前,说明有负荷的无功补偿投入了,应该切除,否则可能失控电压过高。当然还有一种可能性,你的功充因数表接反了!
功率因数
表
滞后
而控制器显示
超前
是否有问题,有补偿柜,也工作,有功63000...
答:
不知你的63000度和37000度是指的一个月的还是一天的有功和无功用电量.如果是一天的,那无功补偿装置显然是工作不力;即使是一个月的用电量,平均下来的月平均功率也在80KW以上.这样大的功率,无功补偿应该能很好的将
功率因数
补偿到0.95以上,但现有数据计算才有0.86左右.显然无功补偿有问题.是否是控制...
负荷
功率因数超前滞后
与什么有关
答:
电感性负荷的
功率因数
是
滞后
的,电容性负荷的功率因数是
超前
的。但是在工厂用电中,既有感性负荷,也有容性负荷,那就看它们的无功功率那个大,在配电房的无功补偿柜上,我们看到:容性的无功功率大时,显示(反映成)容性功率因数,反之,则是感性功率因数。更多关于无功补偿、功率因数等等问题的资料可...
功率因数超前滞后
怎样书写
答:
呵呵 论文,或者技术文件中,
功率因数
为:电流
滞后
电压时,数字前面加“L”,表示感性负载状态。电流
超前
电压时,数字前面加“C”,表示容性负载状态。但是,用数码管显示的仪表中,有的为了显示编程方便,往往简化为:感性负载时,数字前不加符号,容性负载时,数字前加“-”号。
...怎样接线的?
功率因数超前
和
滞后
有 是 怎么 个情况?如何 解决呢...
答:
一般来说都是直接在进线柜安装ABC三相电流互感器,把二次侧和电压按照功率表和功率因数表上。
功率因数超前
一般是容性电流过大,可以安装电抗器进行治理。
功率因数滞后
一般是需要在电网系统中吸收无功功率。加装电容器进行无功补偿就好了。