88问答网
所有问题
当前搜索:
功率因数角滞后超前
电动机
功率因数
为0.88,是指相电流
超前
相电压,还是相电压超前相电流?
答:
电动机是感性负载,是电压
超前
于电流。在电容性的负载力,电流超前于电压,但都是小于一的。超前或
滞后
的角度的余弦值就是
功率因数
。。纯电阻电路由于电压电流同相,所以功率因数cos0=1 所以楼上的前句对,后句错。。功率因数不会大于一的。
功率因数
什么时候为正什么时候为负方面的相关知识,最好是有解决方法的...
答:
功率因数
没有正负之分,只有
超前
和
滞后
之分,一般仪表的显示滞后的功率因数显示为正,显示超前的的功率因数为负。当功率因数为正切较小的时候这时候应该进行无功补偿,常见的无功补偿方式是采用并联电容器进行。如果系统的功率因数为负,也就是超前的时候,可以采用并联电抗器、并联有源滤波器等方式进行。
发电机
功率因数超前
是指吸收系统无功吗?
答:
这时称之为“欠励”状态。如继续减小励磁电流,电动势将更小,
功率角
Q和
超前
的
功率因数角
继续增大,定子电流亦更大,当功率角等于90度时,发电机达到稳定极限运行,若再进一步减小励磁电流,电机将失去同步,不能正常运行。发电机过励时,励磁电流增加,发电机定子与转子磁极间的吸力增加,发电机的静态...
无功补偿过后出现
超前
,
滞后
是什么意思?
答:
所以,就叫无功
超前
。当不断地投入电容器补偿无功功率时,
功率因数
会从0.9以下,慢慢上升到1,如果还要投入电容器,就会补偿过头了,功率因数将从1又开始降低,(1是最大值),这时,电流的相位由原来的
滞后
,变成了超前,我们就说:这时超前的无功功率,或超前的功率因数。
发电机铭牌上写着
功率因数
0.8
滞后
什么意思?
答:
发电机的正常工作状态是
功率因数
为正,或叫
滞后
,此时励磁电流大,处于过励状态,向系统发出有功和无功。如果功率因数变成了
超前
0.8,说明系统不需要发电机发出无功,而是需要发电机吸收无功,此时励磁电流小,处于欠励状态。发电机如果是自励发电机,那么它所发出的电能就有部分作为自己励磁而消耗,它自己...
请问,你知道发电机
功率因数
和负载功率因数的区别是什么?发电机功率因 ...
答:
功率因数的定义:就是一个电气设备吸取(消耗)的有功功率和视在功率的比值,用cosφ表示。这个φ称为
功率因数角
,也就是电压和电流的夹角。对于感性负载,电流
滞后
于电压,功率因数角φ为负值,得出-cosφ,称为功率因数滞后。对于容性负载,电流
超前
于电压,功率因数角φ为正值,得出cosφ,称为功率...
发电机
功率因数超前
时要升压,
滞后
时要降压,调节电压是控制什么?_百度...
答:
你指的是电枢反应吗?发电机带容性无功时,容性无功电流对转子磁场起助磁作用,会使发电机定子电压升高。发电机带感性无功时,感性无功电流对转子磁场起去磁作用,会使发电机定子电压降低。也就是你所对应说的
功率因数超前
时要升压,滞后时要降压(功率因数超前即所带无功为容性,
功率因数滞后
即所带...
我单位的电容补偿配电柜不能工作 控制器显示欠流
功率因数超前
答:
控制器显示欠流说明你的取样电流过小(也有可能是取样电流线接反了,可先去检查一下是否接反)。也就是说你的电流互感器比例选择太小,比如说,先前是200/5,可考虑换成100/5
功率因数超前
说明你是过补偿了,建议减少补偿电容容量。可切断其中一路电容试试,如果切断一路则
滞后
很多,那么建议将补偿...
功率因数
为什么要
滞后
?
答:
很可能不是那个临界值,
功率因数
很可能不是1,而是比较接近。对于发电机来讲,功率因数为1是进相临界点,此时其功角较大,静态稳定性降低,所以发电机一般运行在功率因数小于1的迟相范围内,以为系统内负载提供无功,使其实现机电能量转换。除非系统电压偏高,无功富余,但进相运行对发电机是有损害的!
发电机
功率因数
和负载功率因数的区别是什么?
答:
功率因数的定义:就是一个电气设备吸取(消耗)的有功功率和视在功率的比值,用cosφ表示。这个φ称为
功率因数角
,也就是电压和电流的夹角。对于感性负载,电流
滞后
于电压,功率因数角φ为负值,得出-cosφ,称为功率因数滞后。对于容性负载,电流
超前
于电压,功率因数角φ为正值,得出cosφ,称为功率...