88问答网
所有问题
当前搜索:
六氟化硫断路器如何充气
10kv
六氟化硫
室内
断路器如何
检修
答:
10kv
六氟化硫
室内
断路器
检修一定不要打开灭弧室,因为六氟化硫气体经过高温电弧的作用后会产生微毒性,如果一定要打开灭弧室,那就首先回收气体,并打开门窗,通风半小时后再工作。另外对于六氟化硫开关,检修时一定要测量含水量,灭弧室的含水量小于150PPm.检修后还要测量气体压力。符合说明书要求。另外就是...
sf6
断路器
作用介绍
答:
sf6断路器俗称
六氟化硫断路器
,sf6断路器是通过利用sf6(六氟化硫)气体作为一种绝缘和灭弧介质的一种新型的高压断路器。sf6断路器是通过高压的sf6气流来吹灭电弧的,sf6气体是无色无味、不燃烧的一种气体,所以sf6拥有很好的绝缘与来弧性情,比空气的灭弧性能要高很多。sf6断路器的绝缘性能很强大,通常...
六氟化硫断路器
内部水分最低多少
答:
六氟化硫断路器
含水量测量要求 测 试 内 容 标 准 (μl/l, 20℃)六氟化硫断路器出厂和大修中(整体装复以前)应分别测量开断单元和支柱单元水份值。≤150 交接时由支柱下部
充气
接口测量断路器水份值。≤150 运行中由支柱下部充气接口测量断路器水份值。测试周期按“预试规程”规定。≤...
六氟化硫断路器
pa、pv、pn代表什么意思?
答:
额定压力 PN ;低压闭缩压力 PV ;低压报警压力 PA ;过压报警压力 PS。
六氟化硫断路器
一、关于六氟化硫断路器 六氟化硫断路器是利用SF6气体为绝缘介质和灭弧介质的无油化开关设备,其绝缘性能和灭弧特性都大大高于油断路器,由于其价格较高,且对SF6气体的应用、管理、运行都有较高要求,故在中压...
高压真空
断路器
内气体有毒吗
答:
你说的这种断路器叫高压真空断路器,里面是没有气体的。 他说的是
六氟化硫断路器
,无毒。六氟化硫断路器是利用SF6气体为绝缘介质和灭弧 六氟化硫断路器介质的无油化开关设备,其绝缘性能和灭弧特性都大大高于油断路器,由于其价格较高,且对SF6气体的应用、管理、运行都有较高要求,故在中压(35...
六氟化硫
开关气压值正常范围
答:
你好,
六氟化硫
开关气压值正常范围:110kV
断路器
正常压力是0.6,低压告警是0.55,闭锁是0.5,高压告警是0.65,35kV断路器是0.5,低压告警是0.47,闭锁是0.45,以上单位Mpa。
六氟化硫
开关气压值正常范围
答:
六氟化硫
开关气压值正常范围:110kV
断路器
正常压力是0.6,低压告警是0.55,闭锁是0.5,高压告警是0.65,35kV断路器是0.5,低压告警是0.47,闭锁是0.45,以上单位Mpa。
SF6
断路器如何
检漏?
答:
自感不适,应采取防止中毒的措施。2、如果检查没有漏气,而属于长时间运行中的气压下降,应由专业人员带电补气。 如果检查有漏气现象,且SF6气体压力下降至第二报警值时,密度继电器动作,报出“合跳闸闭锁”或“合闸闭锁”、“分闸闭锁”信号时,
断路器
不能跳合闸,应向调度员申请将断路器停止运行。
六氟化硫断路器
结构形式
答:
六氟化硫断路器
结构形式多样,主要有瓷柱式和罐式两种。首先,瓷柱式结构以积木式设计,具有很好的系列化特性,可以通过组合相同的单元灭弧室和支柱瓷套,构建不同电压等级的断路器。例如,中国生产的FA4-550型SF6断路器,其额定电压高达500千伏,最高工作电压可达550千伏。断路器由三个独立单相和一个液压...
哪些电器设备用
六氟化硫
答:
从60年代中期起,六氟化硫被广泛用作高压电气设备的绝缘介质,主要应用于110kV以上的电压等级。
六氟化硫断路器
是利用六氟化硫(SF6)气体作为灭弧介质和绝缘介质的一种断路器。六氟化硫断路器是利用SF6气体为绝缘介质和灭弧介质的无油化开关设备,其绝缘性能和灭弧特性都大大高于油断路器,由于其价格较高,...