88问答网
所有问题
当前搜索:
低压配电房
开闭所与
配电房
有何区别
答:
3
配电所
对电能进行接收、分配、控制与保护,不能对电能进行变压。无电能转换。开闭所功能是电力接受、变压及分配,但输入电能的电压在35kv以下。一般是10kV及以上的变电站,主要设在终端
配电房
的前端,一般装有环网柜,作为几个配电房的市电源,没有装设变压器。有电能转化。
什么是临时箱变,什么是箱变!
配电房
,变电所区别
答:
即将变压器降压、
低压配电
等功能有机地组合在一起,安装在一个防潮、防锈、防尘、防鼠、防火、防盗、隔热、全封闭、可移动的钢结构箱。特别适用于城网建设与改造,是继土建变电站之后崛起的一种崭新的变电站。三、
配电房
和变电所的区别 (一)概念不同 1、配电房又叫
配电所
,在国家标准里面,配电所...
10KV
配电房
中,打雷时
低压
总开关跳闸如何解决?
答:
4、选的开关是不是带过压保护的功能。5、个人分析认为:打雷时由于系统产生过电压高压侧避雷器瞬间击穿接地,将过高的电压释放掉后马上又恢复高阻态,在接地的一瞬间系统电压骤降,如果你的
低压
进线总开关有失压保护功能的话,这个时候就会导致失压跳闸。解决措施:1、可以将失压保护线圈摘掉或者是封死...
配电房
一定要是防火门吗
答:
配电房
一定要是防火门 1、变压器室的门应为甲级防火门;外墙开口部位上方,应设置宽度不小于1m。不燃烧体的防火挑檐。2、高压配电室宜设不能开启的距室外地坪不低于1.80m的自然采光窗,
低压配电
室可设能开启的不临街的自然采光窗。3、设在高层建筑内的配变电所,应采用耐火极限不低于2h的隔墙、耐火...
请问一下:
配电房
里装有
低压
柜和高压柜还有变压器这样可以吗?
答:
高
低压
开关柜可以布置在一起,但应当将高低压开关柜分开布置,有明显的各自区域。如果采用干式变压器,可以和开关柜布置在一个
配电
间内。如果是油浸变压器,必须设置单独的变压器室,与开关柜分开布置,从变压器小间到配电间的门应当是防火隔断门。
低压配电
柜和母排出线带负载时声音很响是什么原因?
答:
1、音响较大而嘈杂时,可能是变压器铁芯的问题。例如,夹件或压紧铁芯的螺钉松动时,仪表的指示一般正常,绝缘油的颜色、温度与油位也无大变化,这时应停止变压器的运行,进行检查。2、音响中夹有水的沸腾声,发出咕噜咕噜的气泡逸出声,可能是绕组有较严重的故障,使其附近的零件严重发热使油气化。分...
配电房
高
低压
道闸怎么操作?
答:
高压
配电房
倒闸操作顺序 一、断电 1、分别断开1#、2#变压器侧负荷开关,并确认。(查看变压器屏线路是否已处在断开位置)。2、断开常用(备用)进线柜断路器,并确认(查看常用(备用)进线柜侧KK分合闸控制开关是否处在“分”位置、断路器是否处在“○”位置)。3、断开常用(备用)进线柜隔离开关...
开闭所和
配电房
有什么区别
答:
开闭所是一种传输单元,没有变压器等用电装置,而
配电房
则是电力消耗的一部分,主要成分是各种不同等级的变压器。开闭所既能够作为配电网底层最基础的设施,同时还可以由高压向
低压
输送,而配电房没有变压器。开闭所一般是安装在室外的,而配电房一般是安装在室内的。开闭所主要由和环开关、电抗器等组成部件构成。而配...
低压
电工证能巡
配电房
吗?
答:
可以的。比如生产企业车间的配电室,就是维修电工去巡视。低压电工,只要不是高压变电所,
低压配电
室都可以巡视。如果有类似点检,巡视配电室就是工作内容了。
高
低压
不能同一
配电房
.有什么规章吗
答:
如果变压器比较多的话,分开给排水也可以做无管网的气体灭火,合在一起有时候会超 老规范上有不得多于6台高压柜的说法,新规范上取消了。改成非充油的高、
低压配电
装置和非油浸型的电力变压器,可设置在同一房间内了。可能有些地方标准和行业规范里还按老规范实施没更新 ...