88问答网
所有问题
当前搜索:
低压母线
低压
进线柜和出线柜电流不一样是什么原因?
答:
不一样是因为有无功补偿柜,
低压
出线柜的电流是有功电流+无功电流,出线柜旁边的无功补偿柜吧无功电流补偿了,输入的电流是有功电流,所以输入电流低,输出电流大,这是正常的。你把无功补偿柜关了电流就一样了,不过这样系统无功因数会降低,会罚款的。
主电源与应急电源联接有哪些要求?
答:
首端切换 主电源与应急电源的首端切换方式如图6-6所示。消防负荷各独立馈电线分别接向应急母线,集中受电,并以放射式向消防用电设备供电。柴油发电机组向应急母线提供应急电源。应急母线则以一条单独馈线经自动开关(称联络开关)与主电源变电所
低压母线
相连接。正常情况下,该联络开关是闭合的,消防用...
电力上面什么叫进线档和出线档?
答:
这个开关柜就是10kV的出线柜之一.在变压器低压侧安装出口开关柜,将电能经此开关柜送至
低压母线
,再在低压侧安装若干台低压开关柜,将电能送到各用电处.这些低压开关柜都是出线柜.如果从就近引入低压系统,则进线接入的低压开关柜同样是进线柜,只是低压而已.从低压母线引出的开关柜,同样是出线柜.
10kv高压开关柜中进线柜与出线柜的区别有哪些
答:
在变压器低压侧安装出口开关柜,将电能经此开关柜送至
低压母线
,再在低压侧安装若干台低压开关柜,将电能送到各用电处。这些低压开关柜都是出线柜。如果从就近引入低压系统,则进线接入的低压开关柜同样是进线柜,只是低压而已。从低压母线引出的开关柜,同样是出线柜。以上两种种开关柜都是根据其作用来...
35KV变压器变400v,
低压
380V用裸露的铜排铺设,铜排(露天)上需要做绝缘...
答:
主要是防氧化,绝缘没有问题。所以建议涮普通漆就可,最好分相色,即a相黄色、b相绿色、c相红色,0相黑色。
开关柜中的
母线
是什么?有什么作用?分支母线又是什么?
答:
母线
是指在成套开关柜中用来作为连接柜间以及柜内各电气设备进行汇集、分配和传送电能的导体.在发生短路故障时要承受短路电流造成的发热和电动力作用,是作为高、
低压
成套电器中重要的一次元件.开关柜用母线按其横截面分为:矩形、圆形(或双D形)和槽形母线3种.当母线的横截面积相同时,矩形母线的周长要...
能帮我解释一下“
低压
配电级数”是什么意思吗
答:
低压配电也分为几级供电方式,从变压器降压到低压后,就到
低压母线
上,从低压母线向各个用电区域送去一回供电线路,到了用电区域后,还要再设置一条母线,输出这条母线向各个用户送电,这就是几级供电系统,有些地方供电系统比较复杂,级数比较多,需要设置的低压母线段就多,投资大不说,供电系统的...
封闭
母线
连接要求包括( )。
答:
(2)封闭母线在通过建筑变形缝时,应设置伸缩节;直线段超过80m时,应在50~60m处设置伸缩节。(3)封闭母线与设备连接,可采用搭接或伸缩节连接。(4)封闭母线需经电气试验合格后,再与设备端子连接;
低压母线
绝缘电阻测试不得低于0.5MΩ;高压母线绝缘电阻测试不得低于20MΩ,交流耐压试验按交接...
进线柜出线柜分别是什么有什么作用介绍一下
答:
在变压器低压侧安装出口开关柜,将电能经此开关柜送至
低压母线
,再在低压侧安装若干台低压开关柜,将电能送到各用电处。这些低压开关柜都是出线柜。如果从就近引入低压系统,则进线接入的低压开关柜同样是进线柜,只是低压而已。从低压母线引出的开关柜,同样是出线柜。以上两种种开关柜都是根据其作用来...
为什么变压器送电的时候,先送两边再送中间呢?
答:
3、单独运行:两台变压器一台运行一台备用,高
低压母线
联络断路器联络。变压器的操作顺序:1、变压器停电操作,一般先停低压侧、再停中压侧、最后停高压侧。送电操作顺序与此相反。2、停电操作过程中可以先将各侧断路器操作到断开位置,再逐一按照由低到高的顺序操作隔离开关到断开位置(隔离开关的操作须...