88问答网
所有问题
当前搜索:
仪表电接点压力表
220V
电接点压力表
实物接线图
答:
电接点压力表
有三根接线,一根是公用的,表针是可调的,可将一个表针调到0.4M,接低压启动控制继电器,另一个表针调到0.6M,接高压停止继电器,公用线是高低压控制的公用线。电接点压力表220V接线图 上面的指针是上限,下面的指针是下限,中间的黑色指针指示是实际压力的数值。实际压力在上限之上时,...
电接点压力表
的红线,黄线,绿线各代表什么
答:
具体接线方法如下:1、红线接报警与保护线路电源端和压力表公共端。2、黄线接报警与保护线路公共端和压力表压力上限端点,3、绿线接报警与保护线路公共端和压力表压力下限端点。
电接点压力表
广泛应用于石油、化工、冶金、电站、机械等工业部门或机电设备配套中测量无爆炸危险的各种流体介质压力。通常,
仪表
...
电接点压力表
怎么接线,一共3根线,一个公共点,一个上线接点,一个下限...
答:
电接点压力表
以控制压缩机电机为例:储气灌压力到达下限自动开启,到达上限自动停机。控制过程如下:在压力到达(或开机时低与)下限时,
电接点压力表
的活动触点(电源共公端)与下限触头接通,继电器J1动作并自锁, 其常开触头闭合驱动J3,电动机得电运转。当压力到达上限时,活动触点与上限触头接通,继电器J2动作,其...
电接点压力表
与远传压力表的区别和联系是什么?
答:
二者的用途不同,一个用于控制一个用于将信号输送到较远的监控端。
电接点压力表
由测量系统、指示系统、磁助电接点装置、外壳、调整装置和接线盒(插头座)等组成。电接点压力表的工作原理是基于测量系统中的弹簧管在被测介质的压力作用下,迫使弹簧管之末端产生相应的弹性变形一位移,借助拉杆经齿轮传动...
电接点压力表
控制水泵的接线图(要求能自动跟手动上水的)求图
答:
图1为水泵自动上水
电接点压力表
控制接线图,工作过程:当水压降低时电接点压力表中间触点与低限触 点接通--经K1常闭触点到达接触器K(主接触器),K线圈得电吸合,K辅助常开触点接通,使K形成自保。持电路(这时因压力上升电接点压力表中间触点与低限触点已离开),K得电带动主触点接通电源供给水泵...
电接点压力表
接线问题
答:
1&3是常闭点,接4公斤(低压);2&3是常开点,接6公斤(高压);接
电接点压力表
直接控制水泵电机接触器线圈的,低于4公斤起泵,高于8公斤停泵,没有报警的。常闭
点接
高压停泵,常开点接低压起泵,反正你可以接好后试试看呗,或者也可用手压泵试试看啊。
电接点压力表
的结构原理及特点是什么?
答:
压力表焊接式波登管,可以延长波登管的使用寿命 13:过压/真空保护措施:过压保护止钉,真空保护止钉 14:表玻璃:防震玻璃/夹层安全玻璃 15:阻尼钉:有效消除脉动 16:充油:能够抵抗被测介质压力的脉动和工作环境剧烈震动的影响,兼顾了耐腐蚀性和抗震性能 磁助
电接点压力表
广泛应用于石油、化工、...
电接点压力表
控制水泵接线图
答:
如图所示:
电接点压力表
由测量系统、指示系统、磁助电接点装置、外壳、调整装置和接线盒(插头座)等组成。一般电接点压力表是用于测量对铜和铜合金不起腐蚀作用的气体、液体介质的正负压力,不锈钢电接点压力表用于测量对不锈钢不起腐蚀作用的气体、液体介质的正负压力并在压力达到预定值时发出信号,接通...
电接点压力表
控制水泵接线图。
答:
如图所示:
电接点压力表
由测量系统、指示系统、磁助电接点装置、外壳、调整装置和接线盒(插头座)等组成。一般电接点压力表是用于测量对铜和铜合金不起腐蚀作用的气体、液体介质的正负压力,不锈钢电接点压力表用于测量对不锈钢不起腐蚀作用的气体、液体介质的正负压力并在压力达到预定值时发出信号,接通...