88问答网
所有问题
当前搜索:
互感器装在断路器上端还是下端
漏电
断路器装在
空开前面
还是
后面,为什么??
答:
1、漏电
断路器
有时与空开共同安装,其实并不区分前后位置。2、将其
安装在
空开之后的情况也是存在的,这是因为漏电断路器需要独立控制电路的通断。
电机电流
互感器是安装在
开关柜里面
还是
就地控制柜里?
答:
6)为了防止支柱式电流
互感器
套管闪络造成母线故障,电流互感器通常布置
在断路器
的出线或变压器侧 7)为了减轻发电机内部故障时的损伤,用于自动调节励磁装置的电流互感器应布置在发电机定子绕组的出线侧。为了便于分析和在发电机并入系统前发现内部故障,用于测量仪表的电流互感器宜
装在
发电机中性点侧。
变压器下有个电箱,使用800A
断路器
开关,为什么接线的时候一定要从
互感
圈...
答:
很明显,那个总的不接,会造成漏电了不跳闸,分的不接(连着电能表的)会造成你用的多,显示的少!至于你说630那个的C20一开就800的跳闸(C20,后边接的是220的用电器吧??)由于一开这个,三相不平衡了,肯定就会跳闸了,解决办法:把那个和在一起穿的电流
互感器
拆掉,就OK了!这样说,你能看...
互感器在
进线端,电表电源线在进线端取,
还是
出线端??
答:
您好;您是说电表的进线在
互感器
的什么线上取对吗,是这样的,互感器的进线接电表的进线,互感器的出线接电表的出线,给您一个图您可以参考一下希望您采纳
电流
互感器
放置的位置应该在哪
答:
上下方都可以,放在总开关下方,这样便于今后断电维修,但总开关下方所有各分路线都必须穿过电流
互感器
,否则影响测量的准确性,如条件允许也可
安装在
总开关的
上方
,象供电局的电表用互感器都是装在开关的上方,这样便于供电部门管理下锁。二者可灵活应用 ...
为什么装
互感器
?两个隔离开关中间夹
断路器
,为什么这样接?主变的接地...
答:
1、装
互感器
是为了测量高压的电压和电流,如果没有互感器,我们常用的仪器是不能直接测量高压的,电压互感器将高压按比例变换成低压,电流互感器将高压电流按比例变换成低压小电流,这样就可以接保护装置、接测量仪表和电能表了。2、高压开关需要检修,但开关都是密封的,从外边我们不容易看出其是否断开,...
断路器
的两侧为什么都要加电流
互感器
,各侧加电流互感器的作用不一样吗...
答:
通常只有在对保护要求等级很高时,为避免保护的死区(
互感器和断路器
之间的区域),才会在两侧
安装互感器
,且其中一侧的互感器是用来跳其他开关提供电流采样。计量电流互感器:对互感器的精度要求较高,因为关系到钱的问题(电费),哈哈 测量电流互感器:一般对其抗饱和的性能要求较高,考虑在故障电流较大...
漏电
断路器装在
空开前面
还是
后面,为什么??
答:
1、有时候是和空开一起安装的,不分前后。2、
安装在
空开后这种情况也有,是因为漏电
断路器
需要独立进行电路通断。
主
断路器
下面三个
互感器
是什么
答:
电流
互感器
。主
断路器
下面三个互感器都是电流互感器。一个电流互感器被接到主断路器下方,用于测量动车组的电流;另外两个互感器用于监测主变压器。
框架
断路器
接地保护配
互感器安装
位置
答:
断路器上端
。电流互感器上端的需要进行一个导线方向的一个判断,框架断路器接地保护配
互感器是安装在
接电流表的上端位置,如果说导线方向接错的话,就会造成电流表测量不准确,或出现反向电流的现象。