答:
调档
次数应该没有那这方面的规程,每个
变压器
厂商都不一样。开关跳闸次数每个厂商都有自己的规定。泄露电流我这的不能超过1ma,这个有规定,找避雷器相关标准。这些数字性的东西应该找设备厂家,他们比较齐全专业
...许可证高压类理论考试题(B3卷)第1大题第4小题
如何
解答?
答:
即一次侧与电网断开。因此一般用于对
电压
要求不是很严格而不需要经常
调档
的
变压器
。而有载分接开关则可带负荷切换档位,因为有载分接开关在调档过程中,不存在短时断开过程,经过一个过渡电阻过渡,从一个档转换至另一个档位,从而也就不存在负荷电流断开的拉弧过程。一般用于对电压要求严格需经常调档的...
升压
变压器
价格
如何
答:
因此一般用于对
电压
要求不是很严格而不需要经常
调档
的
变压器
。升压变压器的价格在市场上面都是不等的,也需要看你需要安装的场所来定的。便宜的也就几元钱,很多贵的上万的也有,大功率电感,大功率环型变压器,适用于升降压电路,电源等产品上。S11-500KVA升压电力变压器价格电压等级400V 升 10500V价格4...
单相
变压器
额定
电压
230,送电后测量为260,分接开关
调档
无反应,有哪些...
答:
没有负载,或负载显著轻微时,测量数据不准确。必须带上标称准允的额定容量的十分之一以上的负载。
配电
变压器
与电力变压器有什么区别求解答
答:
电力
变压器
包括了配电变压器。配电变压器一般所指10kV
电压
等级的两线圈变压器。高压端额定电压为10kV,有分接
调档
三档-五档的调压开关。低压输出端额定电压为400V。110kV、220kV变电站的10kV输出端,是通过10kV馈线开关柜控制后传输到10kV线路的,再在线路上安装配电变压器,输送出400V电压给各个用电单位。
有直流短路保护开关吗?
答:
因此一般用于对
电压
要求不是很严格而不需要经常
调档
的
变压器
。而有载分接开关则可带负荷切换档位,因为有载分接开关在调档过程中,不存在短时断开过程,经过一个过渡电阻过渡,从一个档转换至另一个档位,从而也就不存在负荷电流断开的拉弧过程。一般用于对电压要求严格需经常调档的变压器。
光伏并网电站中,升压
变压器
的选择及接地问题??
答:
3 主
变压器
容量可按光伏发电站的最大连续输出容量进行选取,且宜选用标准容量。光伏方阵内就地升压变压器应按下列原则选择:1 应优先选用自冷式、低损耗电力变压器。
2
升压变压器容量可按光伏方阵单元模块最大输出功率选取。3 可选用高压/低压预装式箱式变电站或由变压器与高低压电气元件等组成的敞开...
35kv
变压器
1档输出是多少
答:
那要看你分接范围是多少了 如:无载5分接的 35±
2
*2.5 1档
电压
35*(1+2*2.5%)=35*1.05=36.750KV 2 35*(1+1*2.5%)=35*1.025=35.875KV 3 35*1 =35KV 4 35*(1-1*2.5%)=35*0.975=34.125KV 5 35(1-2*2.5%)=35*0.95=33.250KV 7-17分接的自...
变压器调档
位会引发谐波吗
答:
不会。
变压器
在正常运行状态下不会产生谐波。但当变压器在逞磁通饱和状态下运行中,就会产生三次及三次倍的数次谐波。
变压器高
供高计用三档用电多吗?
答:
由于
变压器
低压输出要求是400V,所以这要测变压器的出口
电压
是否符合要求来决定是否该
调档
。如果是高供高计,与变压器的档位没有关系。如果是高供低计,应该提高变压器输出电压,这对感性负载低电压大电流运行时所产生的铁损,铜损都有一定的抑制作用。因此可以降低电度数。