答:
“高往高调,低往低调”是针对配电
变压器
的Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ三个档位,它标在变压器的分接开关上,只要停电后打开变压器分接开关罩,就能看到刻在分接开关外壳上的这三个字。如果调整前变压器的分接开关在Ⅱ上,这时负荷端
电压
低了,就将分接开关从Ⅱ调到Ⅲ上,就是“低往低调”。反之亦然。
有载调压
变压器
可以连续
调档
吗
答:
实验中所用的调压器,一般是自耦
变压器
式的接触式调压器。它能在0~250V范围内连续调节输出
电压
。在硅钢片卷制成的环形铁芯上,用高强度漆包线绕制的线圈兼作初级和次级线圈。线圈的一端连接接线柱1、4,它是输入、输出的公共端。在整个线圈匝数的11/25和22/25处有两个抽头,分别跟接线柱
2
、3...
变压器调档电压如何
计算
答:
高压侧是正反调压,中压是线性调压。
变压器
变比:高/中/低=120/35/10,输入点不一样,输出
电压
也就不一样。根据电网电压,看哪个档位合适。变压器(Transformer)是利用电磁感应的原理来改变交流电压的装置,主要构件是初级线圈、次级线圈和铁芯(磁芯)。主要功能有:电压变换、电流变换、阻抗变换、隔离...
主
变压器
有载调压档位一般都有17个档位,我想问一下:新变压器投产时,为 ...
答:
17档是正8档和负8档再加额定档。因为触头是成对出现的,所以额定档有两个位置,9档就是中间档,也就是额定档,9A和9B都是。新
变压器
投产时投产时放在额定档是因为抽投产的时候负荷很小,变压器输出短为额定
电压
,不需要调压,等到负荷上来后,输出端的电压就小于额定电压,所以要
调档
位以保证输出端...
s13-m-400
变压器怎样调档
答:
高往高调,低往低调;即电网
电压高
调到3档,如果低就调到1档
关于干式
变压器
高压侧档位的调节!!
答:
一般从
变压器
到负载必须经过一定的线路吧,简单的说:当负载大时线路的电流就大,在变压器输出
电压
不变的情况下,线路的电压降就大,加载到用电设备的电压自然就低了,所以有时候需要根据变压器的负载大小来适当调节一下电压档。
求
变压器
调压时,分接头选择的公式计算过程,双绕组和三绕组的都要。详 ...
答:
变压器
的档位选择,要根据高压侧电压和低压侧所需要的电压,一般来说低压侧的电压是你所需要的电压,而高压侧的电压是由系统所决定的,那么如果你觉得低压侧的
电压高
了,那么就要
调档
,例如6千伏变400伏,一般有三个档,也就是有三个变比,每一个档对应一个变比,1、6300/400 =15。75
2
、6000/...
630
变压器调档怎么
调视频
答:
油变的话上面有个直径十厘米左右的圆盖,扭开盖子把里面的档位调到所需位置就行了,一档
电压
低,三档最高,每档相差二十伏左右,干变就是把器身上旁边的斜着的铜连接片扭开再扭到相对位置,要三芯一样哟,上面有图的,记得要确保没电的情况下才能做 ...
电力系统的调压原理是什么?
答:
因此一般用于对
电压
要求不是很严格而不需要经常
调档
的
变压器
。而有载分接开关则可带负荷切换档位,因为有载分接开关在调档过程中,不存在短时断开过程,经过一个过渡电阻过渡,从一个档转换至另一个档位,从而也就不存在负荷电流断开的拉弧过程。一般用于对电压要求严格需经常调档的变压器。而有载调压分...
s11-m-2500/20
变压器如何调档
答:
断电以后通过箱盖上的无载调压开关