一个单相供电回路带上负荷后,其火线有
电流
也有电压,而
零线
有电流缺没有电压,电压都消耗在电器上了。所以俗话说:零线没有电了。由于零线是直接接地的,和大地一个电位,所以零线与大地之间没有电压,所以人即便触碰到零线也不会触电,这就使得人们以为零线没有电了。火线和零线形成一个回路,负载正常...
零线
为什么有
电流
答:
零线
有
电流
的原因:1、零线带电要么是零线断了,要么是接触不好。2、电磁感应,而且这时候零线没有良好接地,未能形成回路;3、用电设备漏电或者相线碰壳,但是电流不算大,因此还没有跳闸;4、零线带电,零线肯定没有良好接地;
关于漏电
电流
的测量
答:
你的测量不能证明你的线路漏电或
零线
与地线短路,三相
不平衡电流
与零线的差也不是漏电电流。方法:线路的漏电你可以用绝缘摇表测量,看其绝缘电阻是否在正常值内,三相不平衡要看其差
有多大
?正常的话三相电流也不是一样的,所谓的平衡是有一定的范围的。三相电流用钳形电流表测量应该一相一相的测得每...
请问,当三相
电流
不平恒时,剩余电流过大,漏电保护器是否动作?
答:
但是即使三相
电流不平衡
,有零序分量,但是有一根
零线
作为零序电流的通路,那么剩余电流互感器中检测到的剩余电流依然可以为零。所以即使三相电流不平衡也不会是漏电保护断路器动作。只有当有电流没有经过零线返回,二是经过地线返回的电流,而且经地线返回到配电变压器的电流不平衡时才会动作 ...
是不是三相负载越
不平衡
,中性线上的
电流
越大。
答:
但实际上多个单相负载接到三相电路中构成的三相负载不可能完全对称。在这种情况下中线必须有。在三相四线制供电的线路中,中线起到保证负载相电压不变的作用,对于不对称的三相负载,中线不能去掉。三相平衡时,
零线
的
电流
为零,
不平衡
时,零线维持0电势,上面会有电流。
三相
电流平衡
是否能底消N线电流
答:
可以的,三相
电流平衡
时N线电流等于零。譬如三相异步电动机就是因为
零线
没有电流而取消了零线。此时即使三相电压
不平衡
只能是造成中性点轻微偏移,对电动机的运行没影响。对于三相供电的单相负荷采用加一条零线的供电方式,零线上通过的电流是三相不平衡时产生的零序电流,很小,所以零线线细。
零线
没电,这个原理一直搞不懂
答:
三相四线零线带电电流的大小,决定于三相负荷平衡度的大小,平衡度越少,
零线电流
越小,平衡度越大,零线电流越大;当三相负荷
严重不平衡
,只有两相负荷时,零线电流是火线电流的一半;当三相负荷只有一相负荷运行时,相当于单相运行,三相四线的零线电流和火线电流一样大;...
中心点接地,如果
零线
上面有
不平衡电流
,电流会从中心点接地的那根线流...
答:
不会,如果
零线
上面有
不平衡电流
,电流会从中心点接地的那根线流到变压器中的各相中,因为要构成闭合回路,中性线是带电导体。接地线PE不是带电导体,如果接线正确,没有发生故障,PE线是不会与相线构成闭合回路的,所以也不会有电流,故障时是另一回事。
三相电压A相270B相250c相170v带负何,不带负何是正常的是主
零线
出...
答:
是的。可能是主
零线
断了,或者主零线过细,另外三相负载
严重不平衡
也是原因。
...保护线之间有40V电压是否正常,对仪器使用会
有多大
影响。
答:
不正常是毫无疑义的,正常值不会超过6、7伏.这样就有两种可能.1.保护地的接地问题,说明用电器有漏电现象.与火线的电压<220V.2.
零线
接地不良,中性点偏移,用电设备达不到工作的额定电压,影响程度要看使用的仪器本身对电压的要求来决定. 与火线的电压<220V.3.如果是保护地的问题很容易造成触电的危险...