88问答网
所有问题
当前搜索:
三菱plc高速计数器实例
如何用
三菱plc
实现无条件的跳转
答:
跳转指令CJ执行时,如果跳转条件满足,
PLC
将不再扫描执行跳转指令与跳转指针P间的程序,即跳到以指针P为入口的程序段中执行。直到跳转的条件不再满足,跳转才会停止进行。
高速计数器
的处理独立于主程序,其工作不受跳步影响。如果用M8000的动合触点驱动CJ指令,则条件跳转变为无条件跳转。
如何把
PLC高速计数器
的计数数值取出来
答:
使用DMOV指令,双字的。例如
高速计数器
对应的是C236。那么 DMOV C236 D0,就可将C236里存的计数数值放入D0 D1组成的32位内存中。D1为高16位,D0为低16位
三菱PLC
,要对伺服电机的发出的脉冲数进行
计数
,高手帮忙看看
答:
不可以的,你现在的程序基本上只能满足100Hz的脉冲输出(10mS)
计数
三菱PLC
FX系列哪款有
高速计数器
答:
FX系列都有
高速计数器
端口的,端口是X00-X07,根据手册,这些端口有单相计数功能,也有复合组成双相计数的功能。FX2N和FX3U还有高速计数模块FX2N-1HC。
三菱
FX2N系列
PLC
有没有
高速计数
点?
答:
三菱
FX2N系列
PLC
有高速计数点,手册上说的很明白,用
高速计数器
C235,C236,C246的1相输入可以到60KHZ。
三菱plc
中特殊继电器M8235是什么意思
答:
代 号 M8235 名 称
高速计数器
C235加/减模式 内 容 OFF: 加模式 ON: 减模式 详细说明 当M8xxx起作用时, 1相高速计数器Cxxx作为减计数器使用.当M8xxx不起作用时, 相关的计数器作为加计数器使用.可用的计数器依赖于
PLC
类型.适用的CPU 所有的FX CPU ...
三菱PLC高速计数器
的脉冲怎么换算成长度
答:
你的意思时屏上设置的1000mm,实际为3845个脉冲数是吧,那么你需要屏幕上做两个输入窗口,一个用来输入,一个用来显示。同时在
plc
中编写一段计算程序,计算一下实际脉冲数。程序中间增加1个寄存器作为暂存地址。输入的1000MM输入框寄存器为D10,1000和脉冲数3845分别作为两个常量K,1000mm等于3845脉冲,...
请问有使用编码器与
三菱PLC
的编程示例吗?是用C253
计数器
的?谢谢了
答:
使用编码器的AB相模式,接在X0和X1两个点上,编程使用C251,最高响应频率是50KHZ。可以看到编码器正转或反转的编码器数值。在编程时通过使用DZCP可以实现简单的定位,或者DHSCS和DHSCR实现
高速计数器
的高速置位复位程序。
三菱
FX
PLC
的
高速计数器
C251在编码器旋转一周后,C251所接收的脉冲个数...
答:
例如你旋转编码器分辨率是1000,那么你转一周,C251
计数
1000.
三菱plc高速计数器
c251特点
答:
使高速计。
高速计数器
C251具有双相双输B相脉冲信号接入
PLC
的两个输入点,入手轮的A、能及时检测到手轮的正反转脉冲信号,使高速计。数器C251内的计数值随着增加或减少,而C251内的数值正可以做为定位的数据。