三菱PLC,要对伺服电机的发出的脉冲数进行计数,高手帮忙看看

Y0是伺服电机的脉冲输出端,当X1闭合,伺服开始转,这样是不是可以计算伺服发送的脉冲数

第1个回答  2013-10-22
不可以的,你现在的程序基本上只能满足100Hz的脉冲输出(10mS)计数
第2个回答  2013-10-21
老大,你开玩笑?
PLC循环时间再快也在ms级,你能计得过来吗?三菱PLC内部提供了输出脉冲计数器,读计数器的值就行了。
D8140/D8141,D8142/D8143,FX2n/3u
第3个回答  2013-10-21
要高速计数器!因为脉冲输出速度太快了!普通计数器无法识别!本回答被提问者采纳