88问答网
所有问题
当前搜索:
三菱fx3uDA程序
三菱fx3U
控制1伺服,2步进如何处理
答:
您好,接线原理上类似,不过MR-E-A的接线端子应该跟MR-J2S不同。上述情况伺服应该用位置控制模式。感谢您对
三菱
电机自动化产品的支持。 欢迎拨打进入川北三菱免费技术论坛免费技术热线,获取进一步相关技术信息。
三菱PLC FX3U
端口印的+V2是什么意思?
答:
这个是:晶体管输出"源型"(相当于COM),接线参看下图
关于
三菱FX3U系列
PLC的一些问题
答:
按钮一端肯定是接 X 的 这个没什么争议 另一端接24v或者0v都可以,然后将剩余的那个端子24v or 0v与s/s短接就可以了。
三菱fx3u
-48mr/ es怎么用plc指令清0??
答:
三菱
PLC指令DFLT D114 D340的意思是,将D340中的数据赋值给D114,并将D114的内容清零。接下来,我们详细解释这条指令。在三菱PLC的编程中,DFLT指令用于将一个数据寄存器(Destination Register)的内容设置为另一个数据寄存器(Source Register)的内容,并将目的寄存器的内容清零。在指令DFLT D114 D340...
求大神啊!!
三菱fx3u
plc三轴脉冲输出怎么玩 回答正确 50分奖励_百度知 ...
答:
不可以这样输出,因为PLSR指令在一条
程序
里面只能用一次,你要想控制三轴脉冲输出的话,可以每个脉冲输出点用不同的脉冲输出指令,例如:PLSV(带方向输出指令),PLSY,PLSR(带加减速时间输出500ms以下),ZRN原点回归,DRVI(相对位置 增量驱动),DRVA(绝对位置驱动);另外D8140.D8141.D8142.D8143只...
三菱FX3U
任意
程序
写入都01802005报错,PLC清除后还一样如我写入LD M800...
答:
m8000、m8001是用于监视PLC运行状态的,不可以写入。
西门子PLC和
三菱
PLC学哪个好
答:
我的建议是两个都学,如果没那么多时间就学
三菱
的,理由如下:三菱官网资料齐全,你买到的东西,基本都能在官网上找到详细资料,而且中文资料也是很多的,易于学习,而反观西门子,对中国开放的网站,找资料及其不方便,而且很难找,尤其是中文资料,如果你英文很好,那么在全球资料网站上能找到你要的资料,...
三菱
PLC,
FX3U
-485-BD通信问题
答:
老兄!!!第2行 RST M8122 用 M8002触发!(M8122是数据发送请求,数据发送完成后会自动复位。)第3行 RS指令 用M8000触发!(M8002是上电只接通一个扫描周期。RS指令在需要通讯时要一直处于触发状态。)第4行 PLS M0 用M8013触发!(M8013是1秒的时间脉冲)深圳市赛科自动化技术有限公司...
三菱PLC FX3U
FX3UC FX3G能解密吗,谁有FX3U解密软件下载
答:
我有
FX3U
解密软件下载,也有FX3G解密,CP1L解密,FX3U解密,CP1E解密,CJ1M解密,CP1H解密(USB口解密)等软件
三菱PLC FX3U
-4DA模拟输出提示应用指令的操作数在对象软元件范围外怎...
答:
应该是你设定的某个数值超出了范围,看看范例,按照范例编写
程序
就不会出错,范例可以在FX3G·
FX3U
·FX3UC系列微型可编程控制器用户手册(模拟量控制篇)中找到,手册可在
三菱
官网下载或网上搜索。网址xxxx://cn.mitsubishielectric.com/fa/zh/index.asp XXX用http代替,注册一下有很多资料、软件随便下。