三相电力变压器的额定容量是指
变压器容量
计算公式
是什么
?
答:
变压器的
容量计算公式:β=S/Se 式中 S:计算负荷容量(kVA),Se:
变压器容量
kVA。β:负荷率(通常取80%~90%)。在变压器铭牌上规定的容量就是
额定容量
,它
是指
分接开关位于主分接,是额定满载电压、额定电流与相应的相系数的乘积。对
三相变压器
而言,额定总
容量容量
等于=3×额定相电压×相电流,...
说明一台
变压器的额定
电压,额定电流,
额定容量
,这些数据是它的电源侧...
答:
额定功率 —— 在规定的频率和电压下,变压器能长期工作,而不超过规定温升的输出功率。额定电压 —— 指在
变压器的
线圈上所允许施加的电压,工作时不得大于规定值。额定电流——在
额定容量
和允许温升条件下,允许长期通过的工作电流。所以额定电压是电源侧,额定功率和额定电流是负荷侧。
什么
叫
变压器的容量
?
答:
kva指电力设备容量的一种单位。千伏安(kVA)
是指电力
设备(如变压器、电机等)容量的一种单位。在交流电路中,电压(千伏)*电流(安)=容量(千伏安)。
变压器的
容量大小就是用千伏安来表示的。千瓦是指一个电器的功率的,也就是功率的单位了。
额定容量
表示在额定工作条件下变压器输出功率的保证值,...
变压器的容量
与功率换算
答:
一般说来,1KVA的
容量
可以带动0.8KW左右的电动机(与电动机的功率因数和
变压器的
无功补偿有关),你也可以自己计算一下,2500KVA的变压器其二次侧额定电流为2500/0.4/1.732=3608A,这样的话也能估算出可以带多大的负荷了。能长期运行
的额定
负荷 P=ScosΦ=2500X0.8=2000KW 变压器可以短期超载运行...
630千伏安
变压器
,630千伏安
是指
什么说的
答:
630KVA是
变压器的额定容量
。
电力
设备 变压器 电子
变压器变压器
在规定的使用环境和运行条件下,主要技术数据一般都都标注在变压器的铭牌上。主要包括:额定容量、额定电压及其分接、额定频率、绕组联结组以及额定性能数据(阻抗电压、空载电流、空载损耗和负载损耗)和总重。A、额定容量(kVA):额定电压.额定...
...铭牌上
的额定
值有
什么
意义?为什么
变压器额定容量
SN的单位是千伏安...
答:
1.
变压器额定容量是
视在功率(单位:千伏安),而不是有功功率(单位:千瓦)。2.视在功率是一个综合性质的功率,包括有功功率和无功功率。3.有功功率是在电阻负载上消耗的功率,是实实在在做功的功率,把电能转化为热能、化学能、机械能等。有功功率的单位被定为千瓦。4.无功功率是在感性或容性...
变压器的额定容量是
多少KVA的?
答:
110kV变压器
是指
变频器
的额定
电压为110kV。而您说的单位为kVA的
变压器容量
,是另外一个概念,与额定电压没有必然联系。但是,110kV的变压器的容量一般不会太小,常见的110kV
电力变压器的容量
有:6300kVA、8000kVA、10000kVA、12500kVA、16000kVA、20000kVA、25000kVA、31500kVA、40000kVA、50000kVA、63000...
三相变压器的容量
怎么算?
答:
三相变压器三相
星形连接时,相电压=1/√3线电压,相电流=线电流;三角形连接时,相电压=线电压,相电流=1/√3线电流。所以不论哪种接法,三相变压器的
容量
Sn=3 * 相电压 * 相电流=√3 * 线电压 * 线电流,对于单相变压器 I=UI。
变压器的额定
电压
都是指
线电压,变压器输出的额定电流按上式计算...
变压器容量
怎样选择?
答:
一、10kv变压器规格的选择都要看哪些参数 10kv变压器规格的选择都要看的参数:一台额定电110kv/35kv/10kv三侧(圈)变压器。额定功率50000kvA,SFZ-
三相
三圈油浸式
电力变压器
11-设计序号,属低损耗节能变压器,50000/110-指
额定容量
50000kvA(50MvA),额定电压110kv 50MVA/50MVA/15MVA-容量分别指110kv侧...
变压器
知识
答:
三相变压器的容量
=根号3*电压*电流;已知
三相变压器容量
=1250kVA,一次电压35kV,二次电压10kV;根据公式三相变压器的容量=根号3*电压*电流(S=√3*U*I)推导出一次电流I=S/(√3*U)=1250/1.732051/35=20.62A 二次电流I=S/(√3*U)=1250/1.732051/10=72.17A 以上内容原创 ...