88问答网
所有问题
当前搜索:
三相电力变压器的额定容量是指
三相变压器容量
计算公式?
答:
三相变压器三相
星形连接时,相电压=1/√3线电压,相电流=线电流;三角形连接时,相电压=线电压,相电流=1/√3线电流。所以不论哪种接法,三相变压器的
容量
Sn=3 * 相电压 * 相电流=√3 * 线电压 * 线电流,对于单相变压器 I=UI。
变压器的额定
电压
都是指
线电压,变压器输出的额定电流按上式计算...
如何根据负荷计算
变压器容量
?
答:
例如:选择35/10kV变压器。假定最大负荷为3500kW,功率因数为0.8,选两台变压器,
容量
S=0.7×3500/0.8=3062kVA,可选择3150kVA的变压器,电压比为35kV/10.5kV。再从产品目录中选择型号。首先选择
变压器的额定
电压。高压侧电压与所接入电网电压相等,低压侧电压比低压侧电网的电压高10%或5%(取决...
电力变压器容量
和电流的关系?
答:
二次感应电动势的高低与一二次绕组匝数的多少有关,即电压大小与匝数成正比。
变压器容量指
视在功率。单位;伏安vA .千伏安kvA .兆伏安MvA,当功率不变时,电流与电压成反比。计算公式:单相;电流I=功率P/电压U
三相
;电流I=功率P/电压U*根号3。主要作用是传输电能,因此,
额定容量是
它的主要...
为什么
变压器
315KVA,630KVA都不是整数?
答:
变压器的分类方式多种多样,其中按
变压器的容量
大小来分类是一种常用的方式,变压器的容量大小,基本也就是变压器的容量等级,其划分方法与标准
是什么
样的,一起来了解下。一、变压器的容量大小 先来看下变压器的容量大小,依据GB/T6451—《
三相
油浸式
电力变压器
技术参数和要求》,电压等级10kV—220kV,容量...
变压器的额定
电流怎么算? 详细�0�3
答:
是它的算法。也就是在单相变压器公式的基础上再除以系数根号三。即:I2L=LnUS23 师傅:“呵呵,这个问题问得好。这是因为在三相电路中有线电压和 相电压的区别。对Yyn 的联结方式来说线电压是相电压的 3 倍。并 且
三相变压器的额定容量是指三相
总额定容量。因此就得到了上面的公式。”徒弟:“我...
电工入网证考试题
答:
A升压变压器B 降压变压器C 绕组变压器 23、
变压器的额定容量是指
变压器在铭牌规定的( )下变压器二次侧的输出能力 A空载状态 B 短路状态C 额定状态 24、三相变压器的额定容量是( )A
三相容量
的平均值 B 一相绕组容量 C 三相容量之和 25、
电力变压器的
电压高,
其容量
一定()A小B 大C不...
35KVA的
变压器
,其中的35KVA
答:
35kVA是该
变压器的额定容量
。如果是单相的变压器,它等于一次线圈的额定电压与额定电流的乘积,也等于二次线圈的额定电压与额定电流的乘积,即S=U1I1=U2I2;如果是通常的
三相变压器
,那么,要乘以√3,即S=√3U1I1=√3U2I2,其中,U、I都是线电压和线电流,如果单位取kV和A,那么容量就是kVA了。如果一次为10kV,二次...
关于
变压器的
问题。
答:
如另有要求,应由用户与制造厂协商,并在合同中规定。电压组合 油浸式
电力变压器
按GB/T6451、GB/T16274或JB/T2426的规定;干式电力变压器按GB7T10228的规定。如另有要求,应与制造厂协商后在订货合同中规定。额定容量
变压器的额定容量是指
输入到变压器的视在功率值(包括变压器本身吸收的有功功率和无功...
高压10Kv
额定容量
2500KVA的
变压器
最大输出电流是多少?谢谢!
答:
三相变压器三相
,是另外一个概念,与额定电压没有必然联系。110kV的变压器的容量一般不会太小,常见的110kV
电力变压器的容量
有:6300kVA、8000kVA、10000kVA、12500kVA、16000kVA、20000kVA、25000kVA、31500kVA、40000kVA、50000kVA、63000kVA等等...
棣栭〉
<涓婁竴椤
6
7
8
9
11
12
13
14
10
15
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜